串连电容器补偿的功能及其电气接线是什么???
补偿一般不用串联,涉及的问题主要是:
1、电容器电压提升;
2、可变负载导致谐振点的存在,若发生谐振,可导致损毁整个系统。
一般是并联电器,串联电抗器来改善功率因数,在纯感性负载(电动机,变压器)用并联电容力电容器;电机驱动器/变频器的交流输入端离电容柜太近(10多米)必须串联交流型电抗器,防止电容器切换引起峰值电流及浪涌电压损坏驱动器内部元件,还有在直流回路串联直流电抗器的。
扩展资料:
串联补偿分为固定式和可控式两类,前者的有效容抗值是不能变化的,只能工作在补偿和不补偿两种状态,暂态稳定性相对较差;后者较前者增加了旁路晶闸管和电感,通过对晶闸管触发角的控制,可以实现四种工作模式:
闭锁模式;容抗调节模式;旁路模式;感抗调节模式,进而增加了系统稳定性,但其也有不足的方面:技术要求高,成本高,同时,串补装置对保护也有一定的影响。在实际工程中,往往是两者相互配合,共同构建一套串联补偿系统。
参考资料来源:百度百科-串联补偿
2024-09-05 广告
串联电容补偿对于今后发展特高压、大功率、长距离输电、改善电网参数、减小线路电抗及提高系统稳定都有一定的作用。
当XC—XL,即Kc一1时,线路上电抗中的压降便全被电容器中的容抗压降所抵消,此时线路上只有电阻压降;当XC>XL,即Kc>l时,串联电容补偿的容抗压降大于线路上电抗中的压降;
当过补偿达到某一数值时,线路上的电抗压降及电阻压降将全部被电容器中的容抗压降所抵消,此时线路上送、受两端的电压相等;如果Kc值继续增大,受端电压就会高于送端电压。但事实上这种补偿在实际运行中是不允许采用的。
电容并联注意事项:
电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。
电容器周围的环境温度不可太高,也不可太低。如果环境温度太高,电容器工作时所产生的热量就散不出去;而如果环境温度太低,电容器内的油就可能会冻结,容易电击穿。按电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度以40℃为上限。所以通常不必采用专门的降温设施。
如果室温上升到40℃以上,这时候就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。电容器环境温度的下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。