剩余电流监控器和零序电流互感器有什么区别呢?

剩余电流监控器和零序电流互感器有什么区别呢?请在原理方面,安装方面,使用方面,产品器件方面做详细说明,谢谢啦!... 剩余电流监控器和零序电流互感器有什么区别呢?请在原理方面,安装方面,使用方面,产品器件方面做详细说明,谢谢啦! 展开
 我来答
床前明月儿
高能答主

2019-08-16 · 探索生活中的另一种可能
床前明月儿
采纳数:101 获赞数:171950

向TA提问 私信TA
展开全部

一、指代不同

1、剩余电流监控器:能够连续监视配电系统的漏电流,并可同时实现对电气设备的监视和控制,为漏电监视、预防电气火灾提供解决方案。

2、零序电流互感器:在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。

二、应用不同

1、剩余电流监控器:建筑电力系统 、交流中低压配电系统、医院配电系统 、商业、工业电力系统、公路隧道配电系统、智能建筑配电系统、电气设备。

2、零序电流互感器:用于电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用。

三、特性不同

1、剩余电流监控器:具有漏电保护、高温保护,保证用电安全,杜绝电气安全隐患。可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接,实现联动报警动作功能。具有消防联动功能。具有声光报警动作、设备自检功能,内置蜂鸣器,本地可消音,解除报警。

2、零序电流互感器:当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。

参考资料来源:百度百科-剩余电流探测器

参考资料来源:百度百科-零序电流互感器

explorer34567
推荐于2017-09-23 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:30.7万
展开全部
剩余电流监控器:它是安装在单相,低压电网中,起防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏作用,它的工作原理同漏电保护器,利用在漏电时,火线与零线上的电流大小不等,起动继电器,继而切断电路,起保护作用。漏电保护器原理:http://baike.baidu.com/view/84106.htm#3
零序电流互感器:它是安装在三相系统中的,系统发生故障时,A,B,C三相中流过同相伴的零电流,这个电流可以在零电流互感器二次绕组中感应出电流,而正负序电流,三相叠加的值为零不能在零序电流互感器二次感觉出电流。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天冬静2885
2011-07-02 · TA获得超过6.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:4万
采纳率:0%
帮助的人:5329万
展开全部
称呼差异 作用相同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jesse0
2019-06-11 · TA获得超过294个赞
知道答主
回答量:64
采纳率:100%
帮助的人:3.7万
展开全部
专业的回答见百度搜索:详解零序电流保护和剩余电流保护的区别
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天蝎小灰马
高粉答主

推荐于2017-09-13 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:5056
采纳率:97%
帮助的人:266万
展开全部
剩余电流互感器要把A、B、C、N都包进去,而零序电流互感器只能把A、B、C包进去
在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,都是基于基尔霍夫电流定律,但使用范围、安装等要求却有所不同。
零序:零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。安装时A、B、C三相导线一起穿过一零序C.T,低压也可在中性线N上安装一个零序C.T
剩余:剩余电流互感器保护动作整定电流可以从mA级到A级,有相当高的动作灵敏性,因此剩余电流保护装置对于TT、IT、TN-S TN-C-S系统接地系统均可适用。安装时A、B、C三相导线与N线一起穿过一个剩余C.T。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式