铝线与铜线直接连接的问题
我明白铝线和铜线直接连接会加速氧化,我想问的是如果线径足够大,负载比较小的情况下,问题大不大?我之所以这么问,是因为铝线与铜线直接已成定局,我考虑的是有没必要做更换。具体...
我明白铝线和铜线直接连接会加速氧化,我想问的是如果线径足够大,负载比较小的情况下,问题大不大?我之所以这么问,是因为铝线与铜线直接已成定局,我考虑的是有没必要做更换。具体情况如下:
1、铝线为16mm平,铜线为10mm平方直接作主线
2、所处环境干燥
如果负载仅为7.5KW三相电机,是否存在大的问题?
如果负载仅为4KW三相电机,是否存在问题?
如果负载仅为2.5KW电机,是否存在问题?
如果负载不足1KW,是否存在问题?
我不是没想过用铜铝过渡鼻子接,但是实际是铝线是走的架空线,我去个悲剧,当时谁设计的 展开
尽管负载功率不大,但日久还是会在接驳处出现氧化引起接触电阻而发热的,短期不存在问题,建议购买25平方紫铜接线筒,套入铝、铜线对向相叠再用压线钳压接就能长久安全运行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以这样,买铜铝过渡线鼻,用压线钳压接再用螺栓螺母连接。
没有任何问题,7.5的电机工作电流为15A,启动电流为30A,10平的铜线载流为16×4=64A,没问题的。
知道管线鼻子不?用压线钳将于两线的连接的线鼻子,不会没有梯子吧……
没有任何问题,7.5的电机工作电流为15A,启动电流为30A,10平的铜线载流为16×4=64A,没问题的。
知道管线鼻子不?用压线钳将于两线的连接的线鼻子,不会没有梯子吧……
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询