怎么用万用表测量电机的好坏
忘了说了,万用表应该调到哪一档呢? 展开
1、首先将电源断开,或者拆掉电机的电源线。将异步电机的接线头露出来。
2、将万用表调到欧姆Ω档。如果是电子式的,调到测通断档,指针万用表调到20k。将黑色和红色的表笔轻轻碰在一起,使万用表归零。如下图。
3、将黑色和红色表笔分别接触电机的两个接线头,看万用表上的阻值。如数字万用表有数值,或指针式万用表有阻值,则说明电机绕组导通,如果没有阻值,表明电机坏了。
4、测电机绝缘性能的时候将万用表调到兆欧档。红笔与电机接线头接触好,黑笔与电机外壳金属部分接触,看万用表读数,一般电机大于2兆欧,绝缘没有问题。
扩展资料
电机过载的原因
(1)端电压过低。指电动机在起动或满载运行时,在电机定子引线端测得的电压,而不是空载电压。当电机负载一定时,若电压降低则电流就必定会增加,使电机温度过高。严重的电压过低则会使电机迫停或在低速下运行,电流剧增致使电机烧毁。
(2)定子接法不符合要求。当接线时未按设计规定进行,我们常见的三相异步电动机,如将星接380V的电机按三角形接,空载电流就会很大,电机会瞬时烧毁;同样如果三角形接法的380V电机错接为星接带负载运行(不是空载运行),会因为电机电压低而低速运行导致电流大烧毁电机。
(3)机械原因。因轴承散架、扫膛或所带机械负荷超大等原因导致电机低速运行或停滞,致使电机过流烧毁。
1、用万用表的电阻档测量线圈。只要线圈是通就好,用1K档灵敏些。一支表笔接一根线。
2、另一只表笔依此测3根线。
3、再测量两组线圈是否互相绝缘。如图。
4、接着万用表扳在RX10K档测每个绕组的绝缘性。
5、测定的结果应该是两绕组和外壳是绝缘的,指针不会动。
扩展资料
附:注意事项
用万用表就可以基本判断电机烧了没有,测量前应把三相电机的连接片拆掉,然后用万用表欧姆档测三个绕组是否短路,可用万用表最高电阻档;
如果测量没有阻值,就基本确定三相绕组没有相间短路,再把三相绕组每相分别对地测量,没阻值确定电机没接地,然后测三个绕组的阻值,无论电机大小,你测的三个绕组阻值误差很小的情况下,就可以确定电机无故障;
如果其中一相或两相有断路或阻值误差很大就可以确定电机烧了,如果还有怀疑,就可以拆掉端盖进一步确认。
参考资料来源:百度百科-电机