管道热伸长量的计算,已经伸长量达到多少需要进行补偿??

 我来答
匿名用户
2011-07-02
展开全部
与输送介质温度、敷设环境温度、温差和管材弹性变形极限有关。一般直段敷设,长度在20-30米就需要安装采暖伸缩器或补偿器。管道拐弯儿、变向的有自由伸缩空间的不需补偿。
富港检测技术(东莞)有限公司_
2024-04-08 广告
压力试验是模拟包装件在仓库存储和车辆运输过程中抗压力的程度;试验的严酷等级取决于堆码高度、包装高度、产品质量、试验时间和试验速度;试验力在不同系列的标准中有不同的计算公式;比如ISTA2A中压力计算公式为:加压保持AH(N)=WtX(S-1... 点击进入详情页
本回答由富港检测技术(东莞)有限公司_提供
zlmissyy
2011-06-30 · TA获得超过561个赞
知道小有建树答主
回答量:1385
采纳率:0%
帮助的人:337万
展开全部
管道总长*温差*0.0133就等于伸缩量,一般50-100m左右就需要安装一台补偿器 泊头市诚信波纹管制造有限公司 专业制造补偿器 如果问题可以免费咨询
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
非凡又淳朴的纯真7805
2011-07-02 · TA获得超过6.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:0%
帮助的人:4930万
展开全部
焊接铁管每米温升一度伸长0.012毫米 供热管道置于室外或地沟内30-50米需设一补偿器 如采用聚氨脂发泡保温管直埋方式 热水温度低于120的 可以取消补偿器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
离别战歌978
2011-07-01 · TA获得超过6.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:0%
帮助的人:2055万
展开全部
超过管道许用应力80MPa
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答