为什么220kV常规变电站只有线路侧才有CT,而GIS站开关两侧都有CT?

常规站线路只有一侧CT,它是怎样实现保护的。是否存在死区?如果存在死区,遇到死区处的故障应该怎样处理呢?... 常规站线路只有一侧CT,它是怎样实现保护的。是否存在死区?如果存在死区,遇到死区处的故障应该怎样处理呢? 展开
 我来答
Allen416IA
推荐于2017-09-05 · TA获得超过5211个赞
知道大有可为答主
回答量:3026
采纳率:88%
帮助的人:399万
展开全部
为什么220kV常规变电站只有线路侧才有CT,而GIS站开关两侧都有CT?
答:常规站线路只有一侧CT;GIS在开关两侧都布置有CT,主要是受到体积的限制。
GIS一般每个CT只做3到4个二次绕组,所以会放在开关的两侧。
例如:220kV线路CT最少6个二次绕组,新的标准是8个。以6个二次绕组为例,线路保护1、2、母线保护2、1、测量、计量,如此排列,母线保护与线路保护的保护范围交叉,可以避免死区的出现。我国的站以及世界上大部分国家常规站为了省钱在线路侧设了一组ct,线路保护和母线保护都从里面接线取得电流,这样存在死区,在断路器与ct之间如果发生接地等故障,由于在母差保护范围内所以母差保护动作,跳母线及所有开关,此时故障电流依旧存在,于是跳对侧开关。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站巡检系统是一种专门设计用于变电站设备巡检的智能化系统。它集成了先进的信息技术、物联网技术和移动计算技术,通过无线通讯网络实现数据的实时传输和处理。主要功能包括:1. 自动化巡检:系统能够按照预设的巡检路线和计划,自动引导巡检人员进行设... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
清河舫
推荐于2017-09-04
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
我国的站以及世界上大部分国家常规站为了省钱在线路侧设了一组ct,线路保护和母线保护都从里面接线取得电流,这样存在死区,在断路器与ct之间如果发生接地等故障,由于在母差保护范围内所以母差保护动作,跳母线及所有开关,此时故障电流依旧存在,于是跳对侧开关。
日本在常规站也是用了交叉的ct,就是两侧都有,因为他们在这个地方曾出现过事故,改造的时候全部改造成两个。
当然现在在改造及新建的电站也有双ct的,现在也有专门的死区保护。
gis由于造价比较高,全部设备包裹,修理拆装什么的不方便,另一方面也是体积的原因,所以两侧都设有ct,这样就没有死区。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lideer_nn
2011-07-01 · TA获得超过3437个赞
知道小有建树答主
回答量:1029
采纳率:97%
帮助的人:482万
展开全部
220kV线路CT最少6个二次绕组,新的标准是8个。以6个二次绕组为例,线路保护1、2、母线保护2、1、测量、计量,如此排列,母线保护与线路保护的保护范围交叉,可以避免死区的出现。

GIS为什么在开关两侧都布置有CT,主要是收到体积的限制。GIS一般每个CT只做3到4个二次绕组,所以会放在开关的两侧。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
金经生桂
2011-06-30 · TA获得超过386个赞
知道小有建树答主
回答量:288
采纳率:0%
帮助的人:123万
展开全部
常规站线路只有一侧CT,可以设置 过流保护、电流速断保护、阻抗保护等等,而且通常都是电流保护与电压保护 共同配合使用的,应该没有死区。如果没有PT,阻抗保护不能实现,