400变压器无功补偿问题!

我公司有一台400变压器,接入高压10KV。总功率370KW左右,需要多大的无功补偿,功率因素应该控制在多少?电流互感器应该装多大的?... 我公司有一台400变压器,接入高压10KV。总功率370KW左右,需要多大的无功补偿,功率因素应该控制在多少?电流互感器应该装多大的? 展开
 我来答
要不就不说
2011-07-03 · TA获得超过6648个赞
知道大有可为答主
回答量:2120
采纳率:100%
帮助的人:1003万
展开全部
一般综合负荷取变压器容量的30%左右作为补偿容量,400kVA变压器可取120kVAr左右的补偿容量,最好测出最大负荷时的自然功率因数,然后计算出补偿到cosΦ=0.95时的补偿容量。取样电流互感器可以取600/5A。
艾礼安
2025-01-13 广告
对于这种负荷状况,特别还是低压计量、月用电量又不大,要想提高月平均功率因数只能在无功补偿装置上下点功夫,我建议你尽量降低补偿阶梯,就是降低单体电容器的容量,这样在有负荷期间尽量补偿的更好!对于低于计量方式绝对不能采取固定电容器补偿的方式!高... 点击进入详情页
本回答由艾礼安提供
1287631042
2011-07-05 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:599万
展开全部
补偿电容器容量计算
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ) (式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc
代入(式1),有
U²ωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU ²(tgφ1-tgφ) (式2)
功率因数补偿到0.98左右就可以了,400kvA变压器的次级=579.71A,采用600/5或800/5的电流互感器为佳。
本回答被提问者采纳