对监控用视频光端机深度了解的请回答!
我在项目中用到过4路视频,一路反向数据光端机。刚开始时使用正常,后来发现一路云台不转,用工程宝直接调云台可转,接上光端机控制线就不转,(还是用工程宝调,接上光端机线就不转...
我在项目中用到过4路视频,一路反向数据光端机。刚开始时使用正常,后来发现一路云台不转,用工程宝直接调云台可转,接上光端机控制线就不转,(还是用工程宝调,接上光端机线就不转。)光端机控制口好像有电,手拿长了有电感。没带万用表。而且接上之后对图像有一定的干扰,同光端机定点没有干扰。问这是怎么回事,有什么办法解决,换个新的我知道。有用加分!
展开
3个回答
展开全部
不能控制的原因比较多,主要有主控设备、光端机、快球问题以及接线问题,建议先用工程宝的数据监视功能,在主控设备控制的时候在光端机发射机数据口收码,看数据是否正确。不无数据或数据不正确则去主控设备查。只能一步步的查,另外工程工具也不能少,万用表,光功率计等。
工程上碰的快球不能控制的问题:
1.主控设备与球机设置不一致:协议、波特率、地址码。
2.接线正负极搞错。
3.光端机有问题。
4.光纤问题(光衰减太大,有视频不可控)。
5.主控设备驱动功率不够(同一个端口接多个快球,可能会引起部分不能控制,可断开其它的设备先)
6.由于雷击或其它原因导至视频地与控制的正极导通,导至不接视频时控制正常,接上视频后由于视频与控制正极导通,拉低控制电压,造成不能控制。
请按顺序一步步排查。
