对监控用视频光端机深度了解的请回答!

我在项目中用到过4路视频,一路反向数据光端机。刚开始时使用正常,后来发现一路云台不转,用工程宝直接调云台可转,接上光端机控制线就不转,(还是用工程宝调,接上光端机线就不转... 我在项目中用到过4路视频,一路反向数据光端机。刚开始时使用正常,后来发现一路云台不转,用工程宝直接调云台可转,接上光端机控制线就不转,(还是用工程宝调,接上光端机线就不转。)光端机控制口好像有电,手拿长了有电感。没带万用表。而且接上之后对图像有一定的干扰,同光端机定点没有干扰。问这是怎么回事,有什么办法解决,换个新的我知道。有用加分! 展开
 我来答
辉月光b6
2011-07-04 · TA获得超过1378个赞
知道答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:32.8万
展开全部
不能控制的原因比较多,主要有主控设备、光端机、快球问题以及接线问题,建议先用工程宝的数据监视功能,在主控设备控制的时候在光端机发射机数据口收码,看数据是否正确。不无数据或数据不正确则去主控设备查。只能一步步的查,另外工程工具也不能少,万用表,光功率计等。
工程上碰的快球不能控制的问题:
1.主控设备与球机设置不一致:协议、波特率、地址码。
2.接线正负极搞错。
3.光端机有问题。
4.光纤问题(光衰减太大,有视频不可控)。
5.主控设备驱动功率不够(同一个端口接多个快球,可能会引起部分不能控制,可断开其它的设备先)
6.由于雷击或其它原因导至视频地与控制的正极导通,导至不接视频时控制正常,接上视频后由于视频与控制正极导通,拉低控制电压,造成不能控制。
请按顺序一步步排查。
更多追问追答
追问
别从别地粘,认真点!
追答
绝对是一个字一个字打出来的,事实上也应该要一步步测试,才能知道原因。请问一下您用的是什么品牌的光端机?我们公司也做光端机,而且本人对光端机的应用可以说比较熟知。
智慧电梯
2024-12-11 广告
电梯智能监控摄像头,作为上海智显光电科技有限公司的重要产品,集成了先进的光电技术与智能算法。该摄像头具备高清画质,能够实时捕捉电梯内的动态情况,确保安全无死角。同时,通过智能分析功能,能够识别异常行为,如跌倒、打斗等,并即时发出警报,有效预... 点击进入详情页
本回答由智慧电梯提供
惊吓一片吱吱喳喳
2011-07-04 · TA获得超过159个赞
知道小有建树答主
回答量:433
采纳率:0%
帮助的人:238万
展开全部
这个现象是你的视频光端机的电源有问题。一般是4路的视频光端机需要3A左右的电源
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
顺九白00
2011-07-04 · TA获得超过149个赞
知道答主
回答量:485
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部
漏电了吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式