400KVA和200KVA变压器能并联使用吗?
3个回答
展开全部
【1】不能,接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
【2】变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
推荐于2016-12-01
展开全部
400KVA和200KVA变压器能并联使用吗?
变压器并联运行的条件是:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
能用同型号的举个例子吗?能详细点最好.谢谢
追答
1、接线组别相同。
简单地说,变压器接线方式要一样。
2、变比差值不超过±0.5%。
变压器的变压比要相同,比如,10KV:400v,另一台也是10KV:400v。
3、短路电压值不超过±10%。
变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
两台并联变压器容量比不超过3:1,比如400KVA和200KVA变压器并联使用容量比是2:1可以使用,再比如1000KVA:200KVA容量比是5:1变压器不可以并联使用。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不能,容量差太远。只有容量相近的变压器才能并列运行,否则的话会产生环流,对变压器危害很大的!