某一12位A/D转换器的输入电压范围为0~5v,当输入模拟量为2.5v时,试求对应输出的数字量

某一12位A/D转换器的输入电压范围为0~5v,当输入模拟量为2.5v时,试求对应输出的数字量... 某一12位A/D转换器的输入电压范围为0~5v,当输入模拟量为2.5v时,试求对应输出的数字量 展开
 我来答
八哥说科技
高粉答主

2020-02-10 · 分享科技资讯,共享科技生活
八哥说科技
采纳数:111 获赞数:78618

向TA提问 私信TA
展开全部

输出的数字量是2048。

12位A/D转换器的输出量对应的是0到4095量阶,每步电压(步长)u=5V/4095=0.001221V。那么1V模拟量相当于1V/0.001221V=819个量阶,2.5v就是2.5乘以819等于2048个量阶。

对于一个2位的电压模数转换器,如果将参考设为1V,那么输出的信号有00、01、10、11,4种编码,分别代表输入电压在0V-0.25V, 0.26V-0.5V, 0.51V-0.75V, 0.76V-1V时的对应输入。分为4个等级编码,当一个0.8V的信号输入时,转换器输出的数据为11。

扩展资料:

相关的转换方法:

1、模数转换过程包括量化和编码。量化是将模拟信号量程分成许多离散量级,并确定输入信号所属的量级。编码是对每一量级分配唯一的数字码,并确定与输入信号相对应的代码。最普通的码制是二进制,它有2的n次方个量级(n为位数),可依次逐个编号。

2、间接法不将电压直接转换成数字,而是首先转换成某一中间量,再由中间量转换成数字。常用的有电压-时间间隔(V/T)型和电压-频率(V/F)型两种,其中电压-时间间隔型中的双斜率法(又称双积分法)用得较为普遍。

参考资料来源:百度百科-A/D转换器

可春妤Sg
推荐于2017-11-24 · TA获得超过7067个赞
知道大有可为答主
回答量:2903
采纳率:100%
帮助的人:978万
展开全部
一12位A/D转换器的输入电压范围为0~5v,当输入模拟量为2.5v时,对应输出的数字量2048.
追问
答案应该是二进制的还是十进制的呢?
追答
十进制.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起