BK100控制变压器,初级输入220V和380V,次级输出6.3V-12V-24V-36V(次级线径是0.9),请问最大功率?

BK100控制变压器,初级输入220V和380V,次级输出6.3V-12V-24V-36V?(次级线径是0.9),请问初级和次级:最大功率多少?最大电流是多少?... BK100控制变压器,初级输入220V和380V,次级输出6.3V-12V-24V-36V?(次级线径是0.9),请问初级和次级:最大功率多少?最大电流是多少? 展开
 我来答
wangjvmian
2011-07-05 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7991
采纳率:60%
帮助的人:2674万
展开全部
  当初极输入电压380V时,由于是100VA的变压器,所以输入的最大功率就是100VA。最大输入电流就是100/380=5/19(A)=0.263(A) 当初极输入电压220V时,由于初极线圈是一根线绕成的,最大电流是一样的,都是0.263A,所以最大功率就是电流乘以电压,也就是0.263*220=57.86VA
  当初极输入电压是380V时,次极36V的最大输出功率(假设变压器损耗为0时)就等于初极的最大输入功率,也就是100VA。36V输出的最大电流就是100/36=25/9=2.778A。 由于次极线圈也是由相同线径的导线绕成,所以次极最大电流也是相同的,就是2.778A。 但是,由于次级输出电压不同,所以在各个档时最大输出功率也不同。初极380V,次级24V时,最大功率是2.778*24=66.7VA. 次级12V时,最大功率是2.778*12=33.3VA 次级6.3V时,最大功率是2.778*6.3=17.5VA
  当初级输入220V时,由于初极最大功率是57.86VA,所以次级也必须小于这个功率。
  所以,当初极220V,次级36V时,最大输出功率也是57.86VA,最大电流就是57.86/36=1.6A
  当初极220V,次级24V时,最大电流是57.86/24=2.41A
  当初极220V,次级12V时,最大电流是57.86/12=4.8A。由于电流超过了次级最大电流2.778A,所以这时最大电流要按2.778A考虑。最大输出功率也就变成2.778*12=33.3VA了。
  当初极220V,次级6.3V时,最大电流也要按2.778A考虑,最大输出功率就是2.778*6.3=17.5VA。
  由于在计算时没有考虑到变压器自身的损耗,所以实际数值要比计算的数值小。
追问
我的蓄电池是12V 45AH,用这个变压器自制蓄电池充电器,初级220V,次级24V半波整流,输出脉冲直流11.8V左右,串接10A保险(手上无5A保险)和车用12V 55W灯泡(扁的),再串接数字万用表10A电流档,蓄电池电压是12V(不能点火,点火时仪表灯灭),充电时万用表显示电流在1.97-2.05跳动,电压13.5V左右缓慢上升到14V,3个小时后电压下降到13.8V,电流在1.94-2.00跳动,变压器手摸3-5秒后感觉高,有什么办法加大充电电流?
追答
关于加大充电电流的方法,我觉得一是再提高一些电压,二是把变压器次级的线径加粗。
两种方法都要把变压器先拆开,再重绕。其实也不是很难。
首先把矽钢片拆下来,开始费事一些,只要拆下几片就好拆了,全拆完后,再拆次极绕组。
由于变压器的次级线圈是在靠外层缠绕的,而且线也不是特别细,所以你只需把次级仔细拆下,并记准圈数,以便计算重绕的圈数。 其实你只需要记下12V~24V的圈数就行了。就能算出每伏需要的圈数了。
如果想提高次级输出电压,就再适当增加圈数就行了,比如你算出每伏是8圈,那你如果想提高1.5V,就需要在12V抽头的地方继续多绕12圈,再抽头出来,这样就有了一个13.5V的次级电压。然后就不用再绕下面的了。
还有一种方法就是记下12~24V的圈数后,把所有的次级绕组全都拆下来并把漆包线仔细绕好备用。重新绕时采用双线并饶的方法,同样绕一样多的圈数,这样次级的线就粗了一倍,输出电流可以增加一些(内阻小了)。 两种方法都需要重新拆、绕变压器。比较麻烦。但是应该可以改善一些。绕组重绕后,把矽钢片按原来的排列方法装回去,最后几片比较紧,要仔细操作。尽量全都插回去。
我也提不出更好的建议了。
trcy1
2011-07-05 · TA获得超过374个赞
知道小有建树答主
回答量:467
采纳率:0%
帮助的人:230万
展开全部
楼上的是个高手!建议采纳。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助