60W三相220v电机检测接线UVW之间的电阻为零,是不是坏了?

之前烧掉变频器,更换变频器之后电机依然不转,变频器显示正确,通电之后测量电机任意两相之间没有电压,在三端之间任意两端测得阻值都是0,是不是坏了?... 之前烧掉变频器,更换变频器之后电机依然不转,变频器显示正确,通电之后测量电机任意两相之间没有电压,在三端之间任意两端测得阻值都是0,是不是坏了? 展开
 我来答
百度网友13d2595
2011-07-05
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:6.5万
展开全部
坏啦,可能是缺相啊,三根线连线啦!只有一根220V的线接进电路,而电机的三根线连线!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qinxp888
匠人

2011-07-06 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:92%
帮助的人:4598万
展开全部
60W三相220v电机绕组的电阻值为零,是绕组短路了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhangkun81
2011-07-05
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:8.5万
展开全部
先测电机线圈电阻,如果是零,就是线圈烧掉了,还有救是检查变频器的线是不是接对了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)