怎么算多大的功率用多少平方的线?

 我来答
闪亮登场la
高粉答主

推荐于2017-10-14 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:96%
帮助的人:1030万
展开全部
  距离特别近的情况下,每个平方毫米3-8安培电流是允许的,找这样计算,每平方毫米铜导线在380V三相电路可以带1.5-4KVA,在220单相电路中可以带0.75-1.5KVA。如果电缆比较粗或者线路比较长,每个平方毫米不宜超过1.5-3安培电流,散热不好或者距离很长,还必须更小。计算公式比较复杂,在这里也讲不清楚,如果有疑问可以联系我。
339402908
推荐于2017-10-11 · TA获得超过554个赞
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:42.4万
展开全部
经验值是:铜芯线感性负载1平方带2千瓦{380V}.阻性负载380V单相I=2.5*P,三相I=1.5*P,然后根据电流计算导线截面。(口诀10下乘,5,百上乘2,25、35乘4、3,70、95乘2.5,铜线升级算,穿管、温度8~9折,露线加一半}。比如4平方的铝线I=4*5=20A.【10平方以下乘5】.10千瓦的380V单相电热管需用导线载流量I=2.5*10=25A,这样用铜线4平方或铝线6平方就可以了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wisonzyj100823
2011-07-05 · TA获得超过449个赞
知道小有建树答主
回答量:255
采纳率:0%
帮助的人:196万
展开全部
根据功率算额定电流,单相P=UI*COS¢,三相P=√3UI*COS¢(U线电压、I线电流)
再根据额定电流查电线电缆载流量表(还需考虑敷设方式等)选择对应的规格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
饶齐修浩岚
2020-05-25 · TA获得超过3661个赞
知道大有可为答主
回答量:3090
采纳率:24%
帮助的人:207万
展开全部
三相电,电流=功率/电压/1.732/功率因素。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)