现浇混凝土结构施工时对模板有哪些基本要求?
3个回答
展开全部
一、基本要求
1. 按配板设计循序拼装,以保证模板系统的整体稳定;
2. 配件必须装插牢固,支柱下的支撑面应平整垫实,要求足够的受压面积;
3. 预埋件与预留空洞必须位置准确,安设牢固;
4. 支柱所设的水平撑和剪刀撑,应按构造和整体稳定性布置;
5. 多层支设的支柱,上下应设置在同一竖向中心线上;
6. 立杆间距不得大于1m×1m,纵横方向的水平拉杆间距不宜大于1.5m;
7. 梁底杆间距不得大于600mm,
8. 梁底模板应拉线找平梁底板应起拱,当梁跨度≥4m时,起拱高度宜为2/1000,主次梁交接时,先主梁起,后次梁起。
9. 模板拆除时,混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模受损,方可拆模。当板与梁模板拆模,梁板距离≤8m时,混凝土强度须达到75%,≥8m时为100%。
10. 拆下的模板及时清理,涂刷脱模剂。拆下的扣件及模板要堆放整齐。
二、质量标准:
1. 模板拼缝宽度不得大于1.5mm。
2. 梁柱轴线位移不得大于±5mm
3. 标高允许误差不得大于±5mm
4. 垂直度≤5mm,
5. 相邻两板表面高低差<3mm,
6. 截面尺寸不得大于±5mm
三、成品保护:
1、与砼接触的模板表面应认真涂刷脱模剂,不得漏涂,涂刷后如被雨淋,应补刷脱模剂。
2、拆模时,要轻轻撬动,使模板脱离砼表面,禁止猛砸狠敲,防止碰坏砼。
3、拆除下的模板应及时清理干净,涂刷脱模剂。暂时不用时应遮荫覆盖,防止暴晒。
2024-04-02 广告
2024-04-02 广告
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-202中有关对模板的要求如下: 4 模板分项工程 4.1 一般规定 4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
展开全部
基本要求:
浇筑时不能变形、不能滑移、不能漏浆,方便拆装。
浇筑时不能变形、不能滑移、不能漏浆,方便拆装。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: