现浇混凝土结构施工时对模板有哪些基本要求?

 我来答
weiter66
2011-07-05 · TA获得超过612个赞
知道小有建树答主
回答量:179
采纳率:100%
帮助的人:52.2万
展开全部
一、基本要求
1. 按配板设计循序拼装,以保证模板系统的整体稳定;

2. 配件必须装插牢固,支柱下的支撑面应平整垫实,要求足够的受压面积;

3. 预埋件与预留空洞必须位置准确,安设牢固;

4. 支柱所设的水平撑和剪刀撑,应按构造和整体稳定性布置;

5. 多层支设的支柱,上下应设置在同一竖向中心线上;

6. 立杆间距不得大于1m×1m,纵横方向的水平拉杆间距不宜大于1.5m;

7. 梁底杆间距不得大于600mm,

8. 梁底模板应拉线找平梁底板应起拱,当梁跨度≥4m时,起拱高度宜为2/1000,主次梁交接时,先主梁起,后次梁起。

9. 模板拆除时,混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模受损,方可拆模。当板与梁模板拆模,梁板距离≤8m时,混凝土强度须达到75%,≥8m时为100%。

10. 拆下的模板及时清理,涂刷脱模剂。拆下的扣件及模板要堆放整齐。

二、质量标准:

1. 模板拼缝宽度不得大于1.5mm。

2. 梁柱轴线位移不得大于±5mm

3. 标高允许误差不得大于±5mm

4. 垂直度≤5mm,

5. 相邻两板表面高低差<3mm,

6. 截面尺寸不得大于±5mm

三、成品保护:

1、与砼接触的模板表面应认真涂刷脱模剂,不得漏涂,涂刷后如被雨淋,应补刷脱模剂。

2、拆模时,要轻轻撬动,使模板脱离砼表面,禁止猛砸狠敲,防止碰坏砼。

3、拆除下的模板应及时清理干净,涂刷脱模剂。暂时不用时应遮荫覆盖,防止暴晒。
石经理
2024-04-02 广告
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-202中有关对模板的要求如下: 4 模板分项工程 4.1 一般规定 4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够... 点击进入详情页
本回答由石经理提供
熊遇见土豆
2018-04-12 · TA获得超过2.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:124
采纳率:93%
帮助的人:3.5万
展开全部

基本要求:

1.        按配板设计循序拼装,以保证模板系统的整体稳定;

2.        配件必须装插牢固,支柱下的支撑面应平整垫实,要求足够的受压面积;

3.        预埋件与预留空洞必须位置准确,安设牢固;

4.        支柱所设的水平撑和剪刀撑,应按构造和整体稳定性布置;

5.        多层支设的支柱,上下应设置在同一竖向中心线上;

6.        立杆间距不得大于1m×1m,纵横方向的水平拉杆间距不宜大于1.5m;

7.        梁底杆间距不得大于600mm,

8.        梁底模板应拉线找平梁底板应起拱,当梁跨度≥4m时,起拱高度宜为2/1000,主次梁交接时,先主梁起,后次梁起。

9.        模板拆除时,混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模受损,方可拆模。当板与梁模板拆模,梁板距离≤8m时,混凝土强度须达到75%,≥8m时为100%。

10.    拆下的模板及时清理,涂刷脱模剂。拆下的扣件及模板要堆放整齐。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zm19801116
2011-07-05 · TA获得超过501个赞
知道小有建树答主
回答量:326
采纳率:0%
帮助的人:150万
展开全部
强度、刚度、稳定性。
浇筑时不能变形、不能滑移、不能漏浆,方便拆装。
已赞过 已踩过<