星三角降压启动 启动电流

异步机,星三角降压启动,起动电流为什么是额定电流的三分之一,而不是加根号,谢谢... 异步机,星三角降压启动,起动电流为什么是额定电流的三分之一,而不是加根号,谢谢 展开
 我来答
电气小知道
2011-07-07 · 电气知识分享,电气相关文档。
电气小知道
采纳数:157 获赞数:1118

向TA提问 私信TA
展开全部
1. 三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2. 星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浪庸思6220
2011-07-08 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:0%
帮助的人:2339万
展开全部
额定电流与启动电流无关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?