展开全部
给你一个参考样本:
电流整定计算如下:
-107水平馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥300+0.5×9
≥304.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
850÷304.5=1.5
-188水平馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥300+0.5×9
≥304.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
600÷304.5>1.5
-300水平总馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥180+0.5×(21+21+21+5+5+8+8+8+5+4+4)
≥234.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
48÷234.5>1.5
-300东支路馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥180+0.5×(21+21+8+8+8+4+4+4+4)
≥221A
校验Id(2)/I2≥1.5
297÷221>1.5
-300西支踟馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥126+0.5×(8+4)
≥132A
校验Id(2)/I2≥1.5
330÷132>1.5
-320支路馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥126+0.5×(8+5+4)
≥134.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
270÷134.5>1.5
电流整定计算如下:
-107水平馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥300+0.5×9
≥304.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
850÷304.5=1.5
-188水平馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥300+0.5×9
≥304.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
600÷304.5>1.5
-300水平总馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥180+0.5×(21+21+21+5+5+8+8+8+5+4+4)
≥234.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
48÷234.5>1.5
-300东支路馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥180+0.5×(21+21+8+8+8+4+4+4+4)
≥221A
校验Id(2)/I2≥1.5
297÷221>1.5
-300西支踟馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥126+0.5×(8+4)
≥132A
校验Id(2)/I2≥1.5
330÷132>1.5
-320支路馈电开关:
I2≥IQe+KxΣie
≥126+0.5×(8+5+4)
≥134.5A
校验Id(2)/I2≥1.5
270÷134.5>1.5