正泰热继电器问题

如图所标记的数值,没看懂,和上面一行的电压又有什么关系?... 如图所标记的数值,没看懂,和上面一行的电压又有什么关系? 展开
 我来答
30521403
2011-07-08 · TA获得超过246个赞
知道答主
回答量:214
采纳率:0%
帮助的人:185万
展开全部
这个是额定电流,指的是在上述电压下允许通过的最大正常负荷电流,其实两行数乘起来就是这个热继电器所能输送的最大电功率。220*2.73和380*1.58都是600W。直流是44W,因为国内只有这3个电压等级,所以就列出来了免得再去算了,如果你非要把它接在交流280V的回路中,那它所允许的最大正常负荷电流就是600/280=2.14A。
打个比方说,你把它接在220V的回路中,你的负载(比方说一个电机)的额定电流要小于或等于2.73A,否则热继电器双金属片触点会在电机正常运转的情况下过热动作断开回路。
不止正泰的这样,所有的热继电器基本都是双金属片原理,一个样子的。不知道说明白了没,有问题可以M我30521403 ,220V是单相热偶产生力量,380V时是3相热偶同时产生力量,1.58A时候单相热偶动作的力量不够大的,我曾经拆开研究过,印象里还能画出个机械图来,如果还有疑问一起探讨。
S遇而安
2011-07-08 · TA获得超过2024个赞
知道小有建树答主
回答量:1803
采纳率:86%
帮助的人:346万
展开全部
“这个是额定电流,指的是在上述电压下允许通过的最大正常负荷电流,其实两行数乘起来就是这个热继电器所能输送的最大电功率。220*2.73和380*1.58都是600W。直流是44W。
打个比方说,你把它接在220V的回路中,你的负载(比方说一个电机)的额定电流要小于或等于2.73A,否则热继电器双金属片触电会过热动作断开回路。
不止正泰的这样,所有的热继电器几本都是双金属片原理,一个样子的。不知道说明白了没,有问题可以M我30521403 ” 请问按那上面的参数,2.73A和1.58A同样可使热继电器双金属片过热动作,2.73A和1.58A两者做功一样,2.73A=1.58A?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5e7587479
2011-07-08 · TA获得超过788个赞
知道小有建树答主
回答量:1243
采纳率:0%
帮助的人:611万
展开全部
正泰集团自动转换开关,万能式断路器,接触器,调速器,整流器,互感器,稳压器,熔断器,浪涌保护器下浮48.5% 变频器,软起动器,变压器,塑壳断路器,漏电断路器,倒顺开关,行程开关,万能开关,闸刀开关,按钮,信号灯下浮46.5% 刀开关,隔离开关,调压器,小型断路器,热继电器,继电器,起动器,电机保护器,电容器,光控自动开关,时控开关,接线板下浮44.5% 其它下浮41.5% 0577-62759845 QQ465574445
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)