消防安全疏散标识设置

我司车间的疏散通道的一侧是墙体,设置有安全疏散标识指引,但是由于工作需要,墙体这一侧将堆放货物(没有堆放在通道上),因而将原先的标识遮挡。还有,因为疏散通道上有叉车作业,... 我司车间的疏散通道的一侧是墙体,设置有安全疏散标识指引,但是由于工作需要,墙体这一侧将堆放货物(没有堆放在通道上),因而将原先的标识遮挡。
还有,因为疏散通道上有叉车作业,所以在地板上设置指示标识或者悬挂设置(低于2.2米)安全标识会影响工作。
请问,能否将疏散标识的位置提高到墙面的2~3米处?之前咨询过设计院,设计院担心影响消防审批?
谢谢。
展开
 我来答
匿名用户
2011-07-08
展开全部
可以,悬挂的疏散指示一般是2~2.6米,建议设置密集些或补充备用照明保证应急情况下的照明能看清疏散方向
追问
悬挂的疏散指示一般是2~2.6米----这个适用于墙体设置吗? 这句话在哪个规范提到?谢谢
追答
民用建筑电气设计规范,196页,是2~2.5米顶棚下吊装,一般墙体壁装也按这个执行,相当顶棚下吊装

参考资料: 民规

fyl6669
2011-07-08 · TA获得超过1610个赞
知道小有建树答主
回答量:1054
采纳率:0%
帮助的人:603万
展开全部
三米就有些高了,2.5米左右肯定没问题,消防局验收一般不查这么细,
追问
我查过好几个规范,好像没提到2.5m这个概念。有规范提到吗?
我担心改了过不了验收。