消防安全疏散标识设置
我司车间的疏散通道的一侧是墙体,设置有安全疏散标识指引,但是由于工作需要,墙体这一侧将堆放货物(没有堆放在通道上),因而将原先的标识遮挡。还有,因为疏散通道上有叉车作业,...
我司车间的疏散通道的一侧是墙体,设置有安全疏散标识指引,但是由于工作需要,墙体这一侧将堆放货物(没有堆放在通道上),因而将原先的标识遮挡。
还有,因为疏散通道上有叉车作业,所以在地板上设置指示标识或者悬挂设置(低于2.2米)安全标识会影响工作。
请问,能否将疏散标识的位置提高到墙面的2~3米处?之前咨询过设计院,设计院担心影响消防审批?
谢谢。 展开
还有,因为疏散通道上有叉车作业,所以在地板上设置指示标识或者悬挂设置(低于2.2米)安全标识会影响工作。
请问,能否将疏散标识的位置提高到墙面的2~3米处?之前咨询过设计院,设计院担心影响消防审批?
谢谢。 展开
2个回答
2011-07-08
展开全部
可以,悬挂的疏散指示一般是2~2.6米,建议设置密集些或补充备用照明保证应急情况下的照明能看清疏散方向
追问
悬挂的疏散指示一般是2~2.6米----这个适用于墙体设置吗? 这句话在哪个规范提到?谢谢
追答
民用建筑电气设计规范,196页,是2~2.5米顶棚下吊装,一般墙体壁装也按这个执行,相当顶棚下吊装
参考资料: 民规