断路器型号为BM30-400L/4300-315A,B这些各代表M30L-225L/4300-160A 300mA什么意思?求详细解释~

断路器型号为BM30-400L/4300-315A,B这些各代表M30L-225L/4300-160A300mA什么意思?求详细解释~... 断路器型号为BM30-400L/4300-315A,B这些各代表M30L-225L/4300-160A 300mA什么意思?求详细解释~ 展开
 我来答
帐号已注销
2019-10-13 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:163万
展开全部

BM30是断路器的编号,键笑一般情况下“M”多数是塑料外壳式断路器,400,是说额定电流是400A,L是带漏电保护,4300中的4代表4极开关,300表式没有脱扣器,315A是整定电流。

M30是开关系列号,400L是壳架等级额定电流为400安分断能力为标准型,3P+N是三极开关带零线,C是零线带有过电流脱扣器且与三极一起合分闸,315是开关整定的额定电流。

A型是N极不安装过电流脱扣器,且N极始终连通,不与其它三极一起合分;B型是N极不安装过电流脱扣器,且N极与其它三极一起合分。

扩展资段亮宏料:

断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:

1、断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

2、断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

3、额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。

参考资料来握册源:百度百科-断路器

stylepu
推荐于2018-03-16 · TA获得超过319个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:100%
帮助的人:84.9万
展开全部
B代表北京正北元电器有限公司,“M”是塑料外壳式断路器,30断路器设计序号,400额定壳架等级,L是分段能力代表,4300中的4代表4极开关,3表示有短饥凳路和过磨迟载保护,00代表没有附件。315A是整定电流 B代表N极和其他3相一起分和但没有短路和过载保护。
“M”是塑料外壳式断路器,30断路器设计序号,L代表带剩余电瞎肢李流式保护,225额定壳架等级,4300、、4代表4极,3代表带有短路和过载保护,00代表没有附件。160代表额定电流,300MA代表剩余动作电流(漏电在接近300MA断路器就跳闸)
希望能帮到你
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1jess1
2011-07-08
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:6.6万
展开全部
BM30是断路器的编号,一般情况下“M”多数是塑料外壳式断路器,400,是说额定电流是400A,L是带漏电保护,4300中的4代表尺卜4极开关,300表棚弊式没有脱扣器,315A是整陵和穗定电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式