压敏电阻S14K275用14K271替代行吗?

用14K271替代后,还是开机就烧,型号选错了吗?但是不接的话,开机没事,是否可以用14D431替代?... 用14K271替代后,还是开机就烧,型号选错了吗?但是不接的话,开机没事,是否可以用14D431替代? 展开
 我来答
ziyizongheng
2011-07-08 · TA获得超过2230个赞
知道大有可为答主
回答量:1867
采纳率:89%
帮助的人:511万
展开全部

压敏电阻14K275是压敏电压430V(387--473)的。用14D431K代替也会烧的。

楼主应该是用于AC200V电源输入的防雷保护。根据压敏电阻的选型:压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如AC额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在480-560V之间(14D561K)。

logging_in
2011-07-08 · TA获得超过665个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:0%
帮助的人:284万
展开全部
14D431K相当于S14K275,可以换。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
15099937703
2011-07-09
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:20.6万
展开全部
如果用14D431K替换,就完全正确。假如还不行,电路就有故障。