电力方面问题~急需~
如图所示,某一单母线接线方式,正常工作时所有开关设备均闭合。对L1线路运行转检修与检修转运行,请给出操作步骤,并说明此操作顺序的原因。e~...
如图所示,某一单母线接线方式,正常工作时所有开关设备均闭合。对L1线路运行转检修与检修转运行,请给出操作步骤,并说明此操作顺序的原因。
e~ 展开
e~ 展开
2个回答
2011-07-08
展开全部
整个大图
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
在投标动力环境监控项目时,需要准备一系列关键因素以提高中标几率。首先,要对项目需求进行深入了解,包括监控系统的规模、功能需求、技术要求等。这有助于为项目制定更贴近实际需求的方案。其次,展示公司在动力环境监控领域的专业能力和经验,包括成功案例...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
展开全部
L1线路运行转检修:1、拉开1QF断路器
2、拉开2QS隔离开关
3、再拉开1QS隔离开关
4、在2QS隔离开关线路侧挂接地线
L1线路检修转运行:1、拆除2QS隔离开关线路侧接地线
2、合上1QS隔离开关
3、合上2QS隔离开关
4、合上1QF断路器
线路运行转检修时先拉开断路器,是因为不允许带负荷拉合隔离开关,隔离开关灭弧能力差;
先拉开2QS隔离开关是因为,如果1QF断路器分闸失灵,就是带负荷拉开隔离开关,越级跳闸也只会跳开1QF断路器;最后再拉开电源侧隔离开关,也就是1QS隔离开关。
2、拉开2QS隔离开关
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询