水轮机组的转速改变了,发电的频率改变了,并网后由于网电比较强大,仍然会保持在工频50Hz? 5

那就是说,不用刻意控制水轮机转速来保持输出50Hz的工频了?那火电厂为何还要用复杂的控制系统控制机组的转子转速?整个电网的工频50Hz是怎样保持的?是因为大多数机组发出的... 那就是说,不用刻意控制水轮机转速来保持输出50Hz的工频了?那火电厂为何还要用复杂的控制系统控制机组的转子转速?整个电网的工频50Hz是怎样保持的?是因为大多数机组发出的电都是50Hz,还是因为有专门的控制调节电网频率的装置? 展开
 我来答
qiankangmu
高粉答主

2011-07-09 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5580万
展开全部
无论是水轮机还是火电的汽轮机,如果电网容量足够大,一定会将其转速固定到50HZ的。但是如果电网容量很小,就会被这些发电机械的转速反拖动,造成电网的频率波动,从而使得各种保护动作,电网解裂。
当发电机与电网并列时,电网可以运行发电机的频率与电网频率有一点点小误差,并网后就成为一体运行,频率西东统一。
但如果发电机的频率与电网的频率相差很大而强行与电网并网,将使得电网与发电机之间有很大的电流交换,其电流值与短路状态相识,从而造成电网震荡事故。这是不允许的。所以各种发电机都装有准同期装置,以保证发电机与电网能够安全同期。没有装设这种装置的小容量发电机,必须安装规定的操作程序,将发电机频率调整到一定范围内,再进行并网操作。
你说水轮机可以不用管并网时的转速,这是不对的,大容量水轮机组一定装有准同期装置。而很小的水轮机由于其容量比电网小太多,对于电网来讲,仅仅是接上了一台电动机而已,这才可以不用台准同期并网。
百度网友096bf24ca
2011-07-09 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2300万
展开全部
一般小容量的机组并网后,频率由电网说了算,都统一在50HZ(波动0.25)左右。不单是火电厂和大中型水电站装有复杂的控制系统控制机组的转子转速的调速器,许多小型水电站也是装有自动调速器的,首先是并网前调节转速和频率用,二是发生甩负荷时稳定转速用,三是单机孤立运行时调频用。电网内大型骨干调频、调峰电站还有一次调频和二次调频的任务,必须要有自动调速器。