剪力墙暗柱箍筋加密,还用不用在刚性地面上下500加密?依据是什么?

 我来答
yaoyuan0106401
推荐于2017-10-15 · TA获得超过6076个赞
知道大有可为答主
回答量:1571
采纳率:50%
帮助的人:877万
展开全部
其依据主要有以下三个。

《抗规》6.3.10条
底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。

《砼规》11.4.12条
底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。

《高规》6.4.6条
抗震设计时,柱箍筋加密区的范围应符合下列要求:
第2款 底层柱刚性地面上、下各500mm的范围需要加密;

规范这一条是对框架柱的规定,暂时没有对暗柱、或者是端柱的类似规定。这个加密主要是考虑第一层层高取值取刚性地面为界限时。这时需要对这个位置的柱子考虑抗震构造措施。
我的意见是暗柱不用加密,暗柱截面一般偏小,可以跟剪力墙很好地协同工作。对于端柱则可以考虑加密,因为端柱一般界面比墙大一些,刚度较大,力也偏大。与框架柱子的作用更类似。
意见仅供参考。

建筑结构设计师团队为您解答。
柔滑还宁静的小银杏t
2011-07-09
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:19.3万
展开全部
楼主所说的暗柱,应该指的是端柱吧,只有端柱才有加密与非加密吧,此时按KZ一样的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1104202500
2012-02-28 · TA获得超过106个赞
知道小有建树答主
回答量:115
采纳率:0%
帮助的人:105万
展开全部
肯定要啊!剪力墙暗柱上下端肯定要按500加密啦!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)