谁知道强夯地基施工工艺?

 我来答
fine_zj
推荐于2017-10-14 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:33.8万
展开全部
一、强夯地基施工方案(注意,一些技术参数需要结合现场实际)
1 施工依据及范围和要求
1.1施工范围:根据招标文件及现场实际情况,本工程场地强夯范围包括:******,强夯面积*******m2。
1.2施工依据:设计图纸、地勘报告和规范及技术标准。
1.3 设计要求:地基承载力特征值不小于180Kpa,压缩模量不小于15Mpa,压实系数不小于0.95。
2 施工准备
2.1根据强夯工程量和设计要求,计划投入施工设备见下表
序号 设备名称 型号 数量 备注
1 强夯机 3000KN.m 4台套
2 挖掘机 300型 2台
3 自卸车 15t 8台
4 装载机 ZL50型 1台
5 压路机 15T振动 1台
2.2配备经过技术咨询的管理人员8人,工人18人。
2.3编制施工进度计划如下
回填土。。。。。。。。。。。
试夯。。。。。。。。。。。。
测量放线。。。。。。。。。
强夯。。。。。。。。。。。
强夯检测。。。。。。。。。
3强夯施工
3.1.回填土根据设计要求和现场实际情况,工程需要回填土方平均高度约。。。。。
采用3000KN.m强夯机进行强夯。
3.2.试夯:大面积试夯前,选择2个区域(各200平米)进行试夯,得出数据后经设计监理确认后进行强夯(经验数据的沉降量为550mm,根据实际沉降量调整回填土高度)。
3.3大面积强夯:夯点的夯击次数应按现场试夯得到的次数和夯沉量关系曲线确定,最后两击的平均夯沉量不大于50mm。满夯:1000KN-M锤点夯2遍,1/4锤印搭接。
3.4将。。强夯完,应按计划少150厚填,这些土用基础、卸货平台和消防水池挖土补偿,以减少剩余土方外运。

4 强夯施工参数

施工遍数 试夯能级
(KN.m) 锤重
(KN) 落距
(m) 布点形式 施工
方法 击/点 控制要求
第一遍 3000KN.m 20 15 6m×6m长方形布点 依次
施工 8-10 δ≤5cm
第二遍 3000KN.m 20 15 6m×6m布点插入第一遍点中间形成梅花点 依次
施工 8-10 δ≤5cm
第三遍 1000KN.m 12 8.4 夯印搭接1/4 2

5 夯点布置
为了将该工程的基础位置都能落在强夯点上,我们设计的夯点布置形式如下,如果有独立基础不在该点位上,应需补夯 ,确保地基承载力。

6 施工质量控制要点
 偏差控制
夯点测量定位允许偏差≤±5Cm
夯锤就位允许偏差≤±15Cm
满夯后场地整平平整度±10Cm
 质量监测要点
强夯施工过程中应有专人负责下列监测工作
(1)开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能符合设计要求。
(2)在每遍夯前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。
(3)按设计要点检查每个夯点的夯击次数和每击的夯沉量。
 质量检验
(1)承载力检验应采用原位测试和室内土工试验,在强夯结束后14天进行:
(2)检测点布置:每1000平米强夯区设置一个检测点,均匀布置取点。
(3)检测点取样深度:以总图地面标高为准,取点位置-1.8m处。

7 强夯施工安全控制要点
 施工场地必须平整压实,尤其是夯坑回填料后要反复碾压,保证吊车行走安全。
 有锤起吊时,必须先进行稳锤。
 夯锤起吊过程中,密切注视桅杆、门架、鹅头的稳定情况。
 吊车移位时,门架支点应从夯点中心向外扩5米,进行定位检查,确认支点对称平稳后,撒点支门架。
 3000KN.m强夯严禁夜间施工,在大风、大雾视线不清的情况下禁止施工。
 施工现场应保持平整,夯坑回填时应注意压实,防止强夯机组施夯和转移时翻车,龙门架扭转和背杆等事故发生。
 六级以上大风天气、大雾以及夜间照明不良情况下严禁强夯作业。若有台风警报,在台风来临之前,连同施工门架等全部放倒。
 吊车驾驶室前应设安全网.以防强夯时土、石飞溅伤人。
中南强夯工程施工公司
2019-04-24 · 专业强夯地基施工一百年~
中南强夯工程施工公司
湖北天地恒通基础工程有限公司是一家专业承包地基基础工程的企业,面向全国施工。
向TA提问
展开全部
①清理并平整施工场地。
②选用白灰对第一遍夯点做标记,同时对原地面高程进行测量。
③准确放置起重机,夯锤中心要对准夯点。
④测量夯前锤顶标高,确保零高度。夯锤要吊至制定高度,脱钩后夯锤呈自由落体式脱落;将吊钩放下,对锤顶标高进行,对其和零高度的差值做好记录,一旦出现因坑底倾斜导致的夯锤歪斜现象,应及时将其填平。
⑤重复步骤4,一个夯点的夯击完毕以后,形成的夯坑回填并以低能量点夯夯击密实。
⑥单点夯击完毕后最后两击的夯沉量最好不超出5cm。
⑦换夯点,重复进行③~⑥,所有夯点的第一遍夯击就完成了。
⑧在要求的时间(按照超静孔隙水压力消散时间确定)内,第二遍夯击依照以上步骤进行。
⑨低能量满夯在最后进行,点夯夯击能的三分之一到二分之一就是夯击能,压实表层松土。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒通强夯地基施工
2019-04-20 · 专业,专注于强夯,强夯地基施工领域
恒通强夯地基施工
湖北天地恒通基础工程有限公司是一家专业承包地基基础工程的企业,面向全国施工。
向TA提问
展开全部
强夯施工安排
1.首先强夯施工人工挖孔桩,人工挖土时注意挖土、接吊土人员的配合,为加快地基施工进度,可每2小时替换一次挖土操作人员,以提高工效。
2.强夯地基在进行桩孔操作时,技术人员确认桩底达到标准要求并经相关部门验收后,才进行钢筋笼的安装、砼浇筑。
3.桩承台地基施工要做到位置准确,桩顶锚入钢筋尺寸满足规范规定,预埋铁件位置、尺寸正确,而后浇筑砼。
4.全部强夯地基作业完成后,且电务调试完毕,同时清理现场,并同工务进行双签认,撤除停车防护、设置慢行防护,报开通。
强夯施工技术方法受到多种因素的影响,如设计、材料、机械、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等。同时由于影响施工质量因素多,任何一种因素发生变动,都会导致工程质量出现波动。
强夯施工必须具备一定的技术条件和技术装备,而这些技术条件和技术装备需要企业的技术力量和技术工作组织管理水平来支撑和实施。强夯施工过程的各个环节要严格控制。每项工程的各具体小项目均要全面实施到位管理,不能有任何疏漏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式