机房分为A、B、C、D等四种类型,不同类型的机房,正常温、湿度范围和可接受的温、湿度范围都不一样。那么,机房温湿度监控系统的标准也不同。

1、A类机房正常温、湿度范围:温度10~25℃,湿度40~70%; 可接受的温、湿度范围:温度10~26℃,湿度40~75%

2、B类机房正常温、湿度范围:温度10~28℃,湿度30~70%; 可接受的温、湿度范围:温度5~28℃,湿度30~80%

3、C类机房正常温、湿度范围:温度10~30℃,湿度30~75%; 可接受的温、湿度范围:温度5~30℃,湿度20~80%

4、D类机房正常温、湿度范围:温度5~33℃,湿度20%~80%; 可接受的温、湿度范围:温度0~35℃,湿度15%~85%

扩展资料

机房的要求

机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。具备通风设备。

机房地面平整光洁。电源已接入机房,满足施工要求。机房内应有地线排,以便设备地线连接。

机房环境的要求

环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×10粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。

创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
温湿度动环监控系统是一种集温湿度监测、控制及环境安全管理于一体的智能化系统。它的主要功能包括但不限于:1. 实时监测:系统能够持续监测并显示环境中的温湿度数据,帮助用户实时了解环境状况。2. 自动调节:根据预设的温湿度阈值,系统能够自动调节... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
hpzmn1122
2012-03-14
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
机房的温度一般在22-25就可以,一般要恒温,湿度的话,我们现在机房的湿度一般是在15%-20%,我感觉这个还行,具体的得去问问高手了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jjchangyuan
推荐于2017-10-15 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:4278
采纳率:90%
帮助的人:1103万
展开全部
1、国家把计算机机房分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,各项建设标准和运行指标要求依次降低。
2、针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是23±1℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xdaoke
2013-08-22 · TA获得超过162个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:21.3万
展开全部
国标GB2887-89对机房温度的要求,A级22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;
国标GB2887-89对机房湿度的要求,A级45~65%,B级40~70%,C级30~80%。