空调水系统 镀锌钢管 小于100 可以焊接吗

我在想如果焊接了就算是二次镀锌管道里面怎么镀锌个人觉得不妥我也看过施工质量规范第9.1.2上面说镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时可采用卡箍式、法兰或焊接连接... 我在想 如果焊接了 就算是二次镀锌 管道里面怎么镀锌 个人觉得不妥 我也看过施工质量规范 第9.1.2上面说 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时 可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。 没有具体说明DN小于100可采用的那些连接方式?? 展开
 我来答
zjjhkkte
推荐于2018-03-02 · TA获得超过616个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:54.2万
展开全部
一般工地施工,空调水系统 小于100用镀锌钢管,是不会用焊接的。因为一旦焊接,镀锌层就被破坏了,需做二次镀锌处理,二次镀锌处理麻烦且效果不好。另如果是重点项目,在质监站检查时焊接被发现会下整改通知给项目,要求整改,还得整改完发照片回复。当然,如果你只是考虑要把管子连接在一起,可以焊接,但不符合施工验收规范。 DN小于100一般用镀锌管,丝扣连接,就是你说的螺纹连接,难点就是无缝管转镀锌管的那段连接方式,施工单位往往会用直接焊接,这是不合理的。
孙经理
2025-07-24 广告
A:翅片管安装要点:- 确保流体流向与翅片排列方向匹配,气体横向冲刷效率更高;- 管道支架需稳固,避免振动导致翅片脱落;- 腐蚀性环境建议搭配防腐涂层或牺牲阳极保护。大唐翅片管厂家(131-919-25771)坐落于管道之乡沧州盐山,是一家... 点击进入详情页
本回答由孙经理提供
可以叫我表哥
推荐于2016-01-11 · 知道合伙人数码行家
可以叫我表哥
知道合伙人数码行家
采纳数:25897 获赞数:1465035
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
空调水系统镀锌钢管小于100是不可以焊接的。
根据GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
后来我也5
2011-07-11 · 超过30用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
可以啊。焊接时焊材要选用稍细的J426、J427的。要找焊接考试合格的焊工操作,否则漏点很多的。记着打坡口,间隙要够。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
请叫我张二三D9
2011-07-11
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
小于100的都是丝扣连接,大于100的沟槽式连接。镀锌管一般都不会焊接的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郁海丰
2019-03-19
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1760
展开全部
你们都走道啥空调水?是不是冷热水进回和一个排水,大于DN50一般都焊接,小于DN50或等于DN50用丝扣连接,排水用PE PR 镀锌都可以