为什么球机云台不受控制(打雷后)?请高手帮忙解决!

情况是这样的:总共有13个球机,只有一个云台能控制,另外5个云台不受控制但有图象,其他几个没图象。控制线连在距阵上的。13个球机只有2,3个没用光端机。另外所有球机都接了... 情况是这样的:总共有13个球机,只有一个云台能控制,另外5个云台不受控制但有图象,其他几个没图象。控制线连在距阵上的。13个球机只有2,3个没用光端机。另外所有球机都接了防雷器,只有那个云台正常控制的球机没接防雷器。一直找不到问题,请高手赐教啊!主要解决云台控制的问题,没图象的都应该好解决。 展开
 我来答
likaimq
2011-07-11 · TA获得超过223个赞
知道小有建树答主
回答量:148
采纳率:0%
帮助的人:106万
展开全部
你这肯定是打雷以后有设备被击坏了,防雷器也不是万能的。首先你要先上球机哪里检查下控制信号有没有过去,用万用表就可以测出来,控制信号一般是1.5--3.5伏的直流电压。如果有电压信号说明解码器有问题,没有信号说明线路和光端机出了问题。希望对你有帮助
r503433621
2011-07-11 · TA获得超过222个赞
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:6.5万
展开全部
是不是地址码不对哦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?