跪求相电流及总的线电流。

线电压U1=220V的对称三相电源上接有俩组对称三相负载,一组接成三角形的感性负载,,每项功率为4.84KW,功率因数=0.8;另一组是接成星形的电阻负载,每项阻值为10... 线电压U1=220V的对称三相电源上接有俩组对称三相负载,一组接成三角形的感性负载,,每项功率为4.84KW,功率因数=0.8;另一组是接成星形的电阻负载,每项阻值为10欧姆。求各组负载的相电流及总的线电流。
展开
 我来答
安庆地痞
2011-07-15 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17176
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
线电压U1=220V 功率因数cosa=0.8
星形连接:相电压U=线电压U1 / √3 = 127 V 三角形连接:相电压U=线电压U1 = 220 V
1。星形电阻负载:相电流 I1 = U/R = 127/10=12.7 A
2.三角形连接感性负载: P= U*I2*cosa = 220*I*0.8 相电流 I2=4840 / (220*0.8) = 27.5 A

cosa=0.8 sina = 0.6
有功电流I21= 0.8* 27.5= 22 A 无功电流I22= 0.6* 27.5= 16.5 A
所以两组负载总的有功电流 I3 = 12。7+ 22 *√3 =50。81 A
无功电流 I4 = 16。5 * √3 = 28。58 A
总的线电流 I5 = (I3*I3+I4*I4)^0.5 = 58.3 A