10KV高压电缆头做好后都要做什么试验,都用到什么仪器?请高手指点!!

 我来答
孤独兔8057
推荐于2017-11-24 · TA获得超过7874个赞
知道大有可为答主
回答量:5986
采纳率:76%
帮助的人:911万
展开全部
需要做以下试验:
1、电缆主绝缘绝缘电阻;2、电缆外护套绝缘电阻;3、电缆内衬层绝缘电阻;4、金属屏蔽层电阻和导体电阻比;5、电缆主绝缘交流耐压试验;6、相位检查;7、交叉互联系统检查;
设备:1、2、3项用500V-5000V兆欧表;4项用双臂电桥或回路电阻测试仪;
5项用串联谐振耐压装置;6项用兆欧表、万用表、对线灯都可以;
7项需用直流高压发生器,兆欧表,双臂电桥或回路电阻测试仪;
深圳市沃尔核材股份有限公司
2023-06-12 广告
高压热缩套管的执行标准是**GB/T 1059-2007**。 可以了解一下深圳市沃尔核材股份有限公司!深圳市沃尔核材股份有限公司是国家重点支持发展的高新技术企业,专业从事高分子新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售。 公司... 点击进入详情页
本回答由深圳市沃尔核材股份有限公司提供
声采萱Bj
2011-07-12
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.3万
展开全部
耐压实验,电气绝缘实验,直流电阻测试,