你所在小区的供电变压器不够大,或电线粗度不够(包括室内电线),或空调功率过大(此可能性较小)。
当变压器足够大,电线承受力足够大,这时开空调对电压基本没有什么影响。
当供电变压器不够大,或电线粗度不够(包括室内电线),或空调功率过大时,空调功率有变化就会对电压有影响。
空调运行过程中功率变化的原因:空调运行过程中,本身功率就不是一个恒定值,不像电水壶或别的电器功率恒定。假若是变频空调,它会根据室温调整频率,即调整功率。假若是定频空调,室内温度达到设定值,它室外机压缩机会停机,只有室内机的风扇工作,当温度升高到设定值,压缩机又会启动,压缩机在启动的过程中电流非常大,一般是正常工作的好几倍,此时电压受影响最大。
电压正常 我这有稳压器 邻居的空调都没事
追答
邻居家的空调没有问题,那很有可能就是你家室内的电线粗度不够,瞬间电流的变化,稳压器是没有用的
普旭
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
压缩机电机启动困难。压缩机运行不稳定。电网电压波动,会使压缩机运行极不正常,有时会自动停下来。解决方法:在主控开关转至制冷档时,要注意倾听压缩机是否已经启动进入运转状态。
真空泵出现问题时,可根据厂家意见自己检测,如若仍旧无法解决可能需进厂...
点击进入详情页
本回答由普旭提供
展开全部
因为普通空调启动时电流是正常运行的数倍,所以电压不稳。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空调压缩机起到的时候使用的电流比较大,空调一般情况下都是用专线的,空调不能和其它电器相比较,
追问
就是单走的线 人家的空调都没事 我的也是前天才出现的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这和空调的工作原理有关,不能和其他想家电想类似!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是插座排线的问题,检查一下是否有接地线吧
追问
没有
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询