有两种标准
1、针对六层楼,国家规定满足28M服务水头
2、针对三层楼,建设部规定标准16m服正陪务水头。
一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,参考《城市给水工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”的有关规定。
扩展资料:
一般的自来水水压是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤 .1MPA=10公斤水压2~3MPa ..1MPa=10kg/平方厘米 MPa兆帕为新单位 ...依照自来水供水规范,龙头水。
1.水压与水的多少无关,只与水的深浅和密度有关系。(水越深,水压大;密度越大,水压举贺蠢越大),在实际生活中,家中水压还受水管的弯折度和影响,弯折次数越多,水压就会有所减小。
2.水越深处,水压越大
3.在同样的深度上,水压对四周都有压力
p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度拍此为1×10^3kg/m^3,g是重力加速度取9.8 N/kg,h是取压点到液面高度)
参考资料:建设部-城市给水工程规范
一般市政给水管网压力均在0. 15~0. 35MPa。
这有两个标准.一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个是建设部规定标准16m服务水头(三层楼).一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,《城市给水工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水稿陆裂管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
对于地方市政水压,可以看看当地不设置其他辅助设备的只靠市政供水的有几层,就知道水压大概是多少了,不过也会有因地势高低影响因素。 一般地区的市政水压都在0.3MPA左右。
扩展资料
《建筑给水排水及采键闭暖工程施工质量验收规范》是2002年中国建筑工业出版社出版的图书,内容涉及建筑给水排水,采暖工程,施工质量验收。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》部分目录:
1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。
1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。
1.0.4 本规范应与国家悉森标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。
1.0.5 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
有两种标准
1、针对六层楼判困,国家规定满足28M服务水头
2、针对三层楼,建设部规定标准16m服务水头。
一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,参考《城市给水工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定。
扩展资料:
一般自来水水压是0.7公斤左右
1MPA=10公斤水压,MPa兆帕为新单位 ...依照自来水供水规范,龙头水。 一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa。
更直观地说,0.1MPa,就相当于一个标准大气压,管网末梢供压是0.14Mpa,相当于水扒瞎龙头离供水塔(池)有14米的高度。所以,家住的位置越高,水压就会越低。
参考资料:
按照国家建设部管网供水压力服务规范要求,城市供水服务压力为0.14兆帕斯卡,这个压力只能保证供水到3—4层楼;而四楼以上的供水属手孙二次供水的范畴。一般城市目前扰慧管网平均压力达到0.30MPa以上,远远高于国家标准,基本能够满足6层楼用户水压要求,但从安全运行角度考虑,个别6层或6层以上用户由于所处地理位置较高,公共供水管道水压不能满足用户使用要求时,必须增加二次供水设施。
PS:我做的唐山市供水规划用的是建设部规定的16M,是那自来水公司的要求。
那16米的服务水头又是来自哪个文件呢?
我重新查了一下:“按照建设部字第277号文规定,服务压力管网干线末端压力不低于0.14Mpa;管网为环状的,各点压力不低于0.14Mpa”,也就是14M水头。
因为唐山具体情况,水厂供水最不利点水压达不到28m,所以就按不低于14m的建设部规定,但是16m正好是三层楼供水压力,所以最终确定规划最不利点水头满足16m(也就是最不利点处四层以上的需自行加压)。
如果你是进行管网平差计算的话,最好使用国家标准28m(0.28MPa),实在满足不了再用建设部规定的14m(0.14MPa)