蒙哥马利电梯日耗电量多少度 28层的

住宅... 住宅 展开
 我来答
夜光Vintage
推荐于2016-07-27 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:6911
采纳率:42%
帮助的人:3006万
展开全部
根本计算不出来的。
1.电梯实际载重量的多少,会影响电梯的耗电量,一般在载重量50%左右最省电。
2.主机额定功率,速度,额定载重量不同,电梯耗电量也完全不同。
3.启动次数,总运行时间,一天6小时,对于住宅来说,个人觉得达不到的。
4.是否带能量反馈装置,对耗电量也影响巨大。

如果你们整体业主想知道电梯耗电量,最好的办法,就是在电梯机房安装一个电表。。。。

顺便对楼上无言以对。
——————————————————————————————
电梯能耗预测模型(参见GB10058-2009附录)

这是一个简单的模型,但对于较为复杂的情况或有专用模型的情况不适用,可以用来预测电梯运行时的能耗。其结果可以用于整个建筑物的能量评估。
E elevator=(K1×K2×K3×H×F×P)/(V×3600)+ E standby
式中:
E elevator—— 电梯在一天内使用的能量, kWh/天;
K1————— 驱动系统系数, K1=1.6(交流驱动系统)
K1=1.0(VVVF 驱动系统)
K1=0.6(带能量反馈的VVVF 驱动系统);
K2 ——————平均运行距离系数, 2层 K2=1.0,
单梯或两台且超过2 层 K2=0.5,
3 台及以上 K2=0.3;
K3—————— 轿内平均载荷系数,K3=0.35;
H———— 最大运行距离,m;
F———— 天启动次数,一般在300 到1000 之间;
P———— 电梯的额定功率,
P=P1×P0,kW;
P1——与平衡系数相关的系数,
平衡系数 50%时P1=1.0
平衡系数40%时P1=0.8
平衡系数30%时P1=0.6
P0 =(0.5x 额定载重量x 额定速度x gn)/(1000xnsxngxnm)
此处:
ns ——悬挂效率,默认值ns=0.85;
ng ——传动效率,蜗轮蜗杆ng=0.75;
无齿轮 ng=1.0;
nm — 电动机效率,默认值对于AC nm=0.75
对于VVVF nm=0.85;
gn——9.81 m/s2
V———— 电梯的速度,m/s;
Estandby————1 天内使用的待机时的总能量, kWh/年。
chinanzj
2011-07-29 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:18.2万
展开全部
大致可以算出来的,电梯曳引机有功率的,然后住宅楼电梯运行时间也大致就是早晚高峰,平时比较少用,这样就可以算出来的,比如速度为2.5米/秒的电梯,25层站的,曳引机功率一般在22KW,再加上附件设备,估计总功率也在28KW,这样算来就是28*6=168千瓦时,再乘以你们当地的每度电的钱数就是一天的花费
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
供暖研究组
2011-07-15 · TA获得超过285个赞
知道答主
回答量:263
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
这个要看你运行的时间和使用状态了,商用楼房和居民楼房不一样的
追问
居民住宅楼 28层的  一天按6小时计算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助