如何利用plc s7-300编写程序,实时读取热电阻数据,即把实时变化的温度数据显示出来。

热电阻测量范围-50---250摄氏度,程序利用LAD梯形图写出,运行时直接显示出温度数据。... 热电阻测量范围-50---250摄氏度,程序利用LAD梯形图写出,运行时直接显示出温度数据。 展开
 我来答
百度网友b10630a06
推荐于2017-12-15
知道答主
回答量:22
采纳率:100%
帮助的人:16万
展开全部
例如:使用4XRTD模块,地址为 I 312~319
你的热电偶接在第一个通道,那么,你可以在程序中读PIW312,该读值为实际温度的10倍,你通过运算除以10即可
zwent
2012-07-12 · TA获得超过153个赞
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:17.4万
展开全部
S7 300 硬件属性里设置一下温度通道类型,范围PT100.

直接读温度模块通道地址,实际温度是除10,如果显示的话,直接留一位小数即可,不除都可以.

hwj0564同学完全扯淡,一看就是没用过S7 300的温度测量,对热敏电阻不熟悉,当一般传感器用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谁来杀我
2011-07-16 · TA获得超过1540个赞
知道小有建树答主
回答量:1070
采纳率:0%
帮助的人:613万
展开全部
有个模块,可以直接读取PT100的数值,然后将地址就行了,例如PIW100
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tonyhan2009
2011-07-15
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
温度值直接从温度模块缓冲区读取就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
晋梓云OJ
2011-07-23 · TA获得超过488个赞
知道答主
回答量:523
采纳率:0%
帮助的人:218万
展开全部
把热电阻PT100信号输入到模块去,模块在输出出电流或者电压信号到PLC
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)