中央空调冷冻水系统压力问题

系统:楼高6-7米,循环泵24M扬程,闭式系统,补水泵20m扬程,4立方/小时流量问题:1.该系统正常静压为多少?2.水泵运行时,进出口正常压力为多少?3.现象求解:前一... 系统:楼高6-7米,循环泵24M扬程,闭式系统,补水泵20m扬程,4立方/小时流量
问题:1.该系统正常静压为多少?
2.水泵运行时,进出口正常压力为多少?
3.现象求解:前一天机组运行时进口压力维持在0.11MPa,开启补水泵压力很快可以到0.16MPa,晚上有一末端漏水后,进口压力一度降到0.02MPa,且补水补的很慢,压力也一直上不去,是何原因造成?
本人新手不是太了解这些,请大侠们详细解答,最好可以推荐几本相关书籍,感激不尽!
出口压力0.24MPa,比入口大0.22-0.23MPa,流量和进出口压力均无异常波动,补水无膨胀水箱,软水进水箱后直接通过补水泵向系统补水,补水管接在机组冷冻水入口。
还想问一下怎么判断系统缺水、已补满水,系统补水泵自动启动停止压力要怎么设置
谢谢各位!
展开
 我来答
止吸
推荐于2017-11-28 · TA获得超过4596个赞
知道小有建树答主
回答量:879
采纳率:0%
帮助的人:304万
展开全部
楼高6-7米,系统静压应该为0.06-0.07MPA,由于系统有补水泵,估计也有膨胀水箱,所以,有可能是带压运行,系统静压就要看膨胀水箱了,有可能大于0.07MPA.

水泵运行时的进出压力,与管道粗细,管道阻力有关,在这是无法确定的。

系统正常运行时,是不用开启补水泵的,

漏水后,压力上不去,有可能是水泵头里有空气,管道里有空气没排出,找到管道系统里的排气阀,排排气,直到排气阀出的是水。

一般,冷冻机组入水口就是水泵的出水口,水是压进机组的。冷冻机组入水口的压力较大,达到0.23MPA,补充水泵扬程只有20米,只能产生0.2MPA左右的压力,所以,开启系统循环水泵时,补充水很难加进去。

建议把补充水的入口改在系统水泵的入水口,这样补充水会快很多。
angang3694bfe7
2011-07-16 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8343
采纳率:0%
帮助的人:5555万
展开全部
系统内有空气没有排除,打开系统高点放气阀放了气就好了,要是自动排气阀可能出现问题处理一下,再看水能进去不?进口压力0.11还可以维持,不过你一直没说泵出口压力问什么没有嘛?一般都看出口压力。按你的系统出口压力应该在0.2MPa左右才对,压力太低对室内降温效果降低,也就是效率降低了,费电不出力。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式