求助施工临时用水计算公式
施工临水总量计算 给水主干管管径计算 计算公式 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D——水管管径(m) Q——耗水量(m/s) V——管网中水流速度(m/s) 消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) =√4×20/(3.14×2.5×1000) =101mm。
其中:根据消防用水定额:Q=20L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。
扩展资料:
施工方案:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。
2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。
3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌,使用中的电气设备应保持良好的工作状态。
4、配电室必须做到“四防和一通”的要求,确保防火、防潮湿、防水、防动物和保持通风良好,室内应备有绝缘设备,还应备有匹配的电气灭火消防器材,应急照明等安全用具。
参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电
施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600。
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15。
K2用水不均衡系数,取1.5。
Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m³计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m³砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,以100m³计)。
N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m³计,每立方米砖砌体耗水量以100L/m³计,每立方米混凝土养护耗水量以200L/m³计。
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S。
扩展资料:
消防干管直径不应该小于100mm,如果高度超过24m的建筑工程,应该安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,严禁消防竖管作为施工用水管道。
临时用水一般最少为两条,一条为消防用水管,根据现场建筑物的高度和用水量确定最小管径为DN100最大DN150就足够了;一条或多条为生活、生产用水,支管和分管管径根据现场实际用水量确定,一般一个用水点管径可以采用DN15或DN20。
参考资料来源:沈阳水务-办理规程(基建临时用水)
给水主干管管径计算
计算公式
D=√4Q/(πv.1000)
其中:D——水管管径(m)
Q——耗水量(m/s)
V——管网中水流速度(m/s)
消防主干管管径计算
D=√4Q/(πv.1000)
=√4×20/(3.14×2.5×1000)
=101mm
其中:根据消防用水定额:Q=20L/s
消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s
根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。
施工现场用水:
因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定额)
计算公式:
Q=2q4=20L/S
工人生活用水
计算公式
q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)
q3——生活区生活用水量(L/S)
P2——生活区居住人数(拟定1536人);
N2——生活区生活用水定额(20升/人.班)
t——每天工作班数(班)
k3——用水步均衡系数(2.00—2.50)
工人生活用水系数确定
生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此:
用水量计算
q3=(ΣP2N3)K/(24×3600)
=(1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30)×2.00/(24×3600)
=2。84L/S
总供水管计算:
D=√4Q/(πv.1000)
=√4×6.94/(3.14×1.5×1000)
=76.8mm
折合DN80,材质为镀锌管。