水泥初凝和终凝试验详细过程?
3个回答
展开全部
标准稠度用水量的测定
标准稠度用水量用符合规定的仪器进行测
定此时仪器试棒下端应为空心试锥装净浆的试模采用锥形
模
标准稠度用水量可用调整水量和不变水量两种方法中任
一种测定如发生争议时以调整水量方法为准
试验前须检查仪器金属棒应能自由滑动试锥降至模
顶位置时指针应对准标尺零点搅拌机运转正常等
水泥净浆的制备用符合的水泥净浆搅拌机
搅拌搅拌锅和搅拌叶片先用湿棉布擦过将称好的水泥
倒入搅拌锅内拌和时先将锅放在搅拌机锅座上升至搅拌位
置开动机器同时徐徐加入拌和水慢速搅拌停拌
接着快速搅拌后停机采用调整水量方法时拌和水
量按经验找水采用不变水量方法时拌和水用量为
水量准确至
标准稠度的测定拌和结束后立即将拌好的净浆装入
锥模内用小刀插捣振动数次刮去多余净浆抹平后迅速放
到试锥下面固定位置上将试锥降至净浆表面拧紧螺丝然后突
然放松让试锥自由沉入净浆中到试锥停止下沉时记录试锥
下沉深度整个操作应在搅拌后内完成
用调整水量方法测定时以试锥下沉深度时
的净浆为标准稠度净浆其拌和水量为该水泥标准稠度用水量
按水泥质量的百分比计如下沉深度超出范围须另称试
样调整水量重新试验直至达时为止
用不变水量方法测定时根据测得的试锥下沉深度
按下式或仪器上对应标尺计算得到的标准稠度用水
量
当试锥下沉深度小于时应改用调整水量方法测定
凝结时间的测定
试验用仪器设备符合规定的仪器仪器试
棒下端应改装为试针试模为圆模
凝结时间的测定可用人工测定也可用符合本规程操作
要求的自动凝结时间测定仪测定两者有矛盾时以人工测定为
准
测定前的准备工作将圆模放在玻璃板上在内侧稍稍
涂上一层机油调整凝结时间测定仪的试针接触玻璃板时指
针应对标准尺零点
试件的制备以标准稠度用水量加水按款的
操作方法制成标准稠度净浆后立即一次装入圆模振动数次刮
平然后放入湿汽养护箱内记录开始加水的时间作为凝结时间
的起始时间
凝结时间的测定试件在湿汽养护箱中养护至加水后
时进行第一次测定
测定时从湿汽养护箱中取出圆模放在试针下使试针与净
浆面接触拧紧螺钉后突然放松试针垂直自由沉入净
浆观察试针停止下沉时指针读数当试针沉至距底板
时即为水泥达到初凝状态当下沉不超过时为水泥
达到终凝状态由开始加水至初凝终凝状态的时间分别为该水
泥的初凝时间和终凝时间用小时和分来表示
测定时应注意在最初测定的操作时应轻轻扶持金属棒使其
徐徐下降以防指针撞弯但结果以自由下落为准在整个测试
过程中试针贯入的位置至少要距圆模内壁临近初凝
时每隔测定一次临近终凝时每隔测定一次到
达初凝或终凝状态时应立即重复测一次当两次结论相同时
才能定为达到初凝或终凝状态每次测定不得让试针落入原针
孔每次测定完毕须将试针擦净并将圆模放回湿汽养护箱内
整个测定过程中要防止圆模受振
安定性的测定
可采用试饼法也可用雷氏法有争议时以雷氏法为
准试饼法是观察水泥净浆试饼沸煮后外形变化来检验水泥的体
积安定性雷氏法是测定水泥净浆在雷氏夹中沸煮后的膨胀值
测定前的准备工作若采用雷氏法时每个雷氏夹需配备
质量约的玻璃板两块若采用试饼法时一个样品需准
备两块的玻璃板每种方法每个试样需成型两
个试件凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹表面都要稍稍涂上
一层油
水泥标准稠度净浆的制备以标准稠度用水量加水按
款中的规定制成标准稠度净浆
试饼的成型方法将制好的净浆取出一部分分成两等
份使呈球形放在预先准备好的玻璃板上轻轻振动玻璃板
并用湿布擦过的小刀由边缘向中心抹动做成直径
中心约高边缘渐薄表面光滑的试饼接着将试饼放入
湿汽养护箱内养护
雷氏夹试件制备方法将预先准备好的雷氏夹放在已稍
擦油的玻璃板上并立刻将已制好的标准稠度净浆装满试模装
模时一只手轻轻扶持试模另一只手用宽约的小刀插捣
次左右然后抹平盖上稍涂油的玻璃板接着立刻将试模
移至湿汽养护箱内养护
沸煮调整好沸煮箱内的水位使能保证在整个沸煮过
程中都没过试件不需中途添补试验用水同时又保证能在
内升至沸腾
脱去玻璃板取下试件当用试饼法时先检查是否完整
如已开裂翘曲要检查原因确证无外因时该试饼已属不合格
不必沸煮在试饼无缺陷的情况下将试饼放在沸煮箱中水篦
板上然后在内加热至沸并恒沸
当用雷氏法时先测量试件指针尖端间的距离精确
到接着将试件放入水中篦板上指针朝上试件之间
互不交叉然后在内加热到沸并恒沸
谢谢啊 我想问一下 你有没有 ,《公路工程沥青及沥青混合料试验规程 》T 0604-2000 电子版 我今天下载了 但没有找到 如果有的话请发到我的邮箱 1051373896@qq.com 非常感谢
海川润泽
2024-02-02 广告
2024-02-02 广告
欢迎来电咨询:18650152006海川润泽振弦渗压计(型号: HC-SWY10)振弦渗压计是一种长期测量混凝土或地基内的孔隙(渗透)水压力,并可同步测量埋设点温度。适用于大坝工程安全监测、尾矿库工程安全监测、各类公路、桥梁、隧洞安全监测、...
点击进入详情页
本回答由海川润泽提供
展开全部
水泥凝结时间分为初凝时间和终凝时间,是以在试验过程中试针沉入水泥标准稠度净浆至一定深度所需的时间。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
标准稠度用水量的测定
标准稠度用水量用符合规定的仪器进行测
定此时仪器试棒下端应为空心试锥装净浆的试模采用锥形模
标准稠度用水量可用调整水量和不变水量两种方法中任一种测定如发生争议时以调整水量方法为准
量按经验找水采用不变水量方法时拌和水用量为水量准确至标准稠度的测定
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询