防雷检测测试流程 可分为前期准备、现场检测、分析处理、评价回访4个阶段
一、前期准备阶段
1.接受检测任务,了解被检单位的情况。这是一件必要的前期准备工作,是制定检测方案、签订协议、检测实施等后续工作的铺垫,至少应了解其大概情况,如具体地址、规模、性质、土壤类型、检测场所环境等。
2.制定检测方案。方案要尽量定得细一些。
3.签订检测协议或合同,也可以是委托书形式。
4.配备人员。根据被检单位的性质、行业特点,配备具有相应专业特长的检测技术人员。
5.掌握相关知识。了解和掌握与被检单位有关的专业知识及相关的规范、规定,包括国家标准规范、行业规范、地方标准以及有关的安全程序、操作规程等。可以通过上网查询、查阅有关的书籍、资料或请教业内专家。
6.准备仪器。不同的设备、设施所需的检测设备也不同,根据检测对象,准备并检查检测主、备用仪器设备,保证其合格有效并能正常使用。
二、现场检测阶段
1.到达受检单位,主动向被检单位(或称服务对象)出示有关证件。
2.查阅本次检测对象(或称受检单体)的防雷工程技术资料和图纸,了解并记录受检单体的重要性、使用性质和发生雷电事故的可能后果,确定其防雷类别、防雷区划分和应检测项目。
3.巡视受检单体及周边环境,根据所使用仪器的测试原理和要求,合理布置接地电阻测试仪辅助桩位并连线,再次检查仪器设备,记录接地电阻测试仪型号名称及检测辅助桩位。(仅在进行接地电阻检测时才需要此步骤)
4.进行现场检测并记录数据。根据确定的检测项目,按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序,由检测人员对建(构)筑物、设施的防雷装置的观感质量进行巡视检查,并对相关技术参数进行测量,同时进行接地电阻或过渡电阻测试点取样并绘制测点平面示意图,对测点进行标注和编号后进行接地电阻、过渡电阻等测量,测量结果———读数经复核无误后按要求记入相应的原始记录表。
清风竹影ABC
推荐于2018-01-23 · TA获得超过1904个赞
知道小有建树答主
回答量:943
采纳率:0%
帮助的人:539万
展开全部
防雷测试的具体操作:防雷的接地电阻值是要求每年都要进行检测的,发现电阻值有改变就要重新修补的,一般的防雷的接地体和引上线都是在地下和建筑物的墙体内敷设完成的,所以我们在外面是无法接触到防雷引线的,所以为了方便检测我们就在引上线的某处进行可靠的连接一根金属体把它引到我们比较方便的地方一般在建筑物墙体距地面1.8米处予留测试合,以方便我们日后检测电阻值.
防雷测试有测防雷器的(浪涌保护器)阻抗和压敏电阻片的电压,这需要专业的器械;通常只测防雷器接地电阻,一般感应雷防雷接地为4欧姆,直击雷防雷接地为10欧姆。接地电阻的测试一般都是用接地电阻表来测试的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老何聊防雷
2020-11-20 · 贡献了超过219个回答
知道答主
回答量:219
采纳率:0%
帮助的人:17万
展开全部

防雷器如何安装如何检测到底是不是合格的?

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yaozhuo97
2011-07-18 · TA获得超过3327个赞
知道小有建树答主
回答量:796
采纳率:0%
帮助的人:551万
展开全部
3.1 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行。下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hks2009
2011-07-18 · TA获得超过1541个赞
知道小有建树答主
回答量:3471
采纳率:0%
帮助的人:1292万
展开全部
气象局的事情,天盾。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)