混凝土养护时间,温度和养护时间的关系 5
混凝土的养护时间一般与水泥强度实验的养护时间相同,是28天。混凝土预制件的蒸汽养护时间6〜8小时可达设计强度的70%,蒸汽养护时间12小时可达设计强度的100%。
温度低混凝土强度增长慢。
回弹检测基础表面强度的本身是偏低的,一般基础混凝土坍落度大,砂率高,不适宜回弹法检测,基础本身强度28天会比22.3高。如果配合比里掺粉煤灰的话,60天的强度增长养护的当得话可以达到125-130%。
影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。
扩展资料
养护要求:
1、混凝土拆模后可能与流动水接触时,应在混凝土与流动的地表水或地下水接触前采取有效保温保湿措施养护,养护时间应比上表规定的时间有所延长(至少14d),且混凝土的强度应达到75%以上的设计强度。养护结束后应及时回填。
2、直接与海水或盐渍土接触的混凝土,应保证混凝土在强度达到设计强度等级以前不受侵蚀。并尽可能推迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的龄期,一般不宜小于6周。
3、当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工处理。当环境温度低于5℃时,禁止对混凝土表面进行洒水养护。此时,可在混凝土表面喷涂养护液,并采取适当保温措施。
4、对于严重腐蚀环境下采用大掺量粉煤灰的混凝土结构或构件,在完成规定的养护期限后,如条件许可,在上述养护措施基础上应进一步适当延长潮湿养护时间。
参考资料来源:百度百科-混凝土养护
参考资料来源:百度百科-混凝土强度等级
混凝土养护的时间一般要维持7~14天,之所以有这样的规定,主要是根据当前的温度情况来决定的。如果在正常的温度条件下,养护的时间需要达到一个星期。但是如果混凝土当中掺杂了外加剂,并且温度条件也不是特别好,温度比较低,养护的时间需要维持两个星期以上。
在整个养护的过程中,初步凝固的时候就要开始浇水,保证混凝土的湿润度。而且要根据当前的温度和湿度条件,保证混凝土达到一定的硬化要求。随着养护的时间延长,它的强度在不断的增长。
混凝土养护注意事项
在混凝土养护体初凝后立即进行养护,优先采用混凝土养护膜进行覆盖养护。环境温度超过35℃以上,建议使用白色面膜型混凝土养护膜。
针对异形混凝土养护体,建议使用乳化液养护剂,在夏季的混凝土施工中,混凝土养护问题更为重要,不但要严格按照施工程序、施工技术方案来保证施工质量符合设计规范的要求,还应该坚持科学发展观,积极响应科学发展观又好又快的要求,要用科学的施工方法、优质混凝土产品来满足工程建设突飞猛进发展的需要。
推荐于2017-10-02 · 知道合伙人教育行家
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
养护的目的在于创造适当的温湿度条件,保证或加速混凝土的正常硬化。不同的养护方法对混凝土性能有不同影响。常用的养护方法有自然养护、蒸汽养护、干湿热养护、蒸压养护、电热养护、红外线养护和太阳能养护等。养护经历的时间称养护周期。为了便于比较,规定测定混凝土性能的试件必须在标准条件下进行养护。中国采用的标准养护条件是:Ⅰ级水平控制温度为20±2°C,Ⅱ级水平控制温度为20±5°C,标准养护时间为28天;湿度不低于95%。
混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。混凝土的蒸汽养护可分静停、升温、恒温、降温四个阶段,混凝土的蒸汽养护应分别符合下列规定:
(1)静停期间应保持环境温度不低于5℃,灌筑结束4~6h且混凝土终凝后方可升温。
(2)升温速度不宜大于10℃/h。
(3)恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃,最大不得超过65℃,恒温养护时间应根据构件脱模强度要求、混凝土配合比情况以及环境条件等通过试验确定。
(4)降温速度不宜大于10℃/h。
应在浇筑完毕后的 12h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护
混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水 泥拌制的混凝土 不得少于 7d 对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于 14d
浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态 混凝土养护用水应与拌制用水相同
采用塑料布覆盖养护的混凝土 其敞露的全部表面应覆盖严密 并应保持塑料布内有凝结水
混凝土强度达到 1.2N/mm2 前 不得在其上踩踏或安装模板及支架
注: 当日平均气温低于5 时不得浇水
当采用其他品种水泥时混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定
混凝土表面不便浇水或使用塑料布时宜涂刷养护剂
对大体积混凝土的养护应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施