关于零线(N)和地线(PE)与火线(L)之间的电压问题!

以前的楼房在建筑时对于零线与地线的区分是从漏电保护器上区分的。就是漏保的零线输入上口是接入我们屋内的地线,而漏保的零线输入口输出的所接的就是我们屋内的零线。那么为什么我们... 以前的楼房在建筑时对于零线与地线的区分是从漏电保护器上区分的。就是漏保的零线输入上口是接入我们屋内的地线,而漏保的零线输入口输出的所接的就是我们屋内的零线。那么为什么我们用表 测的时候火线与零线间是220V,而与接地线间的电压就是100多V呢?这是为什么?都是一根线为什么会有电压差别呢? 展开
 我来答
匿名用户
2011-07-18
展开全部
火线与零线间是220V,火线与接地线间的电压也是220V,实测与接地线间的电压就是100多V,说明接地线接触不良。
追问
我在一楼道内的电源箱内接电,火线接空开取一个火,它的零线有一单独铜排。我先没有接这个铜排,先是接的箱体,我测了一下是220V。设备正常使用。可第二天就不好使了测得100多V。之后又改接的铜排。这是怎么回事呢?为什么有是好用有时又不好用呢?
追答
箱体本身接地不良,箱体前端应有可靠的接地线。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。 不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
百度网友4520e9e54f
2011-07-18 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:1597
采纳率:0%
帮助的人:1304万
展开全部
不可能的,要么就是你量错了,要么就不是同一根线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
七月猫19740717
2011-07-18 · TA获得超过619个赞
知道小有建树答主
回答量:122
采纳率:100%
帮助的人:52.4万
展开全部
没有可靠接地,或测量点的地线的线路某处接触不良,危险,尽快检查,做好接地,安装漏保。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
闪耀着的约定
2011-07-18 · TA获得超过3546个赞
知道大有可为答主
回答量:6146
采纳率:0%
帮助的人:2284万
展开全部
楼房吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
抢老婆去
2011-07-18 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
地线这样来的,不是没有重复接地了么?
那系统的前端零线断了,电不会在楼里乱窜?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)