变压器并联后怎么分配负载容量? 5
6个回答
2019-11-12 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。更重要的是需要从当前自己关心的方面去重点衡量,不是一句话两句话能说完的。以上回答如果还觉得不够详细,可以来咨询下北京森社电子有限公...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
展开全部
两台变压器并联后的总容量不是简单的两台变压器的容量相加。即使两台变压器的额定容量完全相同,但因为两台变压器的阻抗由于设计/制造误差的存在不可能完全一致,基于并联电路的原理,阻抗小的变压器会分担更大的电流,这样就会产生一台变压器已经过载,而另一台变压器尚未满载的情况。可以根据两台变压器阻抗的实测值(在铭牌上)。推算出其中阻抗较小的变压器达到满载时候,另一台变压器的负荷量,二者相加就是并联后两台变压器的总容量。
事实上变压器的容量选取通常会比实际负荷大25%左右,故现实中通常不会出现一台未满载,而另一台已经严重超载的情况。
事实上变压器的容量选取通常会比实际负荷大25%左右,故现实中通常不会出现一台未满载,而另一台已经严重超载的情况。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-07-19 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
假设两台变压器完全满足并联运行条件。
设两台变压器并联运行所带的总的容量为S,两台变压器的额定容量分别为S1和S2 ,阻抗电压的百分数分别为 UK1和UK2,两台变压器实际分配的负荷分别为S11和S22,则S11和S22可按下式计算;
S11 + S22 = S
(S11/S1)/(S22/S2)= UK2 / UK1
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据阻抗来分配
阻抗小的负荷大 阻抗大的负荷小
阻抗小的负荷大 阻抗大的负荷小
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: