谁能知道一个10000平方米的楼装中央空调大概要多少匹,螺杆的!谢谢

不要多联机的!要螺杆的... 不要多联机的!要螺杆的 展开
 我来答
止吸
推荐于2016-11-02 · TA获得超过4596个赞
知道小有建树答主
回答量:879
采纳率:0%
帮助的人:305万
展开全部
大型中央空调,制冷量一般用千卡或千瓦计算。美国冷吨与日本冷吨英国冷吨大约是1:0.9:0.84。容易混淆。

不知道您的大楼是干什么的?处在什么地域?
按5星级宾馆计:需要2200KW冷量。大约相当于3000P
按普通办公室计:需要1300KW冷量。大约相当于1736匹

若在黄河以北的北方地区,可以打个8折。以上数据没计算备用机。备用机的大小,与机组的选型有关,螺杆机从120KW一台到500KW一台都有,您这个制冷要求,也可以选用模块化的涡旋机组。若是在冬季最低气温不低于零下8度的地区,风冷型热泵机组也是不错的选择。
牛气冲天5Y
2011-07-20
知道答主
回答量:25
采纳率:100%
帮助的人:9.5万
展开全部
匹是输入功率的一个单位,它针对风冷机组较好,因为风冷机组性能系数相对较稳定为3.2,知道输入功率可以直接概算制冷量。大约需要1200kw制冷量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
筱玩九随有v
2011-07-21
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
150p 120KW就够用了,别整的太大,浪费电
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
healon08
2011-07-19 · TA获得超过1446个赞
知道小有建树答主
回答量:2120
采纳率:0%
帮助的人:1089万
展开全部
五百冷吨就差不多了,但不包括备机!