现浇楼板的问题请教高手! 110

买的房子是挑高5.6米的坡屋顶,需要自己加一层楼板,房间最大面积为16平。四周有梁,24砖墙。由于格局关系牺牲了一个卫生间做楼梯间,二楼要做一个卫生间所以选择现浇了。请问... 买的房子是挑高5.6米的坡屋顶,需要自己加一层楼板,房间最大面积为16平。四周有梁,24砖墙。
由于格局关系牺牲了一个卫生间做楼梯间,二楼要做一个卫生间所以选择现浇了。
请问各位高手!
我打算在梁上开槽深8cm加植筋深18cm(算上开槽的深度一共18),双层双向间距20cm,用国标12的螺纹钢。
由于是红砖墙不知道植筋可否有用?还是只开槽就可以了。
还有如果植筋必须要跟梁上钢筋链接吗?那就是说楼板的下层钢筋跟梁上层钢筋链接?这样会不会破坏了梁?上层钢筋还需不需要植筋到红砖里?还是直接把墙打穿钢筋穿过去就可以了?
要是植筋的话深度18cm可以吗?植筋后外露留多长?还需不需要再跟搭接的钢筋焊在一起呢?
问题有点多了,望见谅~
奉上户型图一张,2楼楼板从客厅北边黑线往南不做楼板,其他地方全都做。谢谢大家楼板厚度做120mm,房间里所有的墙都是承重墙。
展开
 我来答
赵华山0707
推荐于2018-08-06 · TA获得超过2043个赞
知道小有建树答主
回答量:2422
采纳率:67%
帮助的人:323万
展开全部
问题就是挺多的!还得仔细看看才能回答你!等下啊!
1.植筋不能植到砖墙里
2.砖墙开槽要开到120厚度,就是说墙厚的一半,(为了安全,最好分段开槽)
3.如果植筋不用跟梁上钢筋链接
4.最好把钢筋穿过圈梁(估计应该是圈梁),不用植筋(因为植筋质量难以保证)
5.最好不要搭接,尽量用通长(如果搭接不得小于35d,且不得在同一部位搭接,要错开)
164668256
2011-07-25 · TA获得超过137个赞
知道答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:72.2万
展开全部
百度搜 戈承

重庆戈承装饰设计工程有限公司

钢筋混凝土现浇楼板施工细节
混凝土隔层优点:现浇隔层就是指在圈梁和承重柱、墙上直接植筋
或开槽,然后用壳子板直接打模,浇上水泥进行隔层的方法。其优点在
于占用层高空间相对较少,隔音、隔热效果较好,无晃动感;使用年限
与原房主体结构同等50~70年,缺点在于施工复杂、施工阶段保养时间
长、施工现场相对较脏乱、对承重要求高等。
施工工艺流程:放线↘铲除墙皮↘钻孔↘清孔↘模板制立安装↘配胶↘
灌胶↘插筋↘钢筋制作邦扎↘浇灌混凝土↘混凝土养护↘拆除模板↘峻
工清理。
楼面养保与拆模要求:
1、跨度在8米以上的混凝土强度为≥100%,8米及8米以下≥75%方可拆
模;砼强度≥1.2MPa时楼面方可上人及施工。(一般在浇灌后24小时强
度可达≥1.2MPa,春、夏、秋正常养护下7~9天;冬天在正常养护下
10~15天能够拆模)。
2、在正常保养情况下,每天不得少于2次;每次要确保楼面有11~16分
钟的积水。
3、砼的保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要,特别是早
期的妥善养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。所以
,楼层砼浇筑完后的必要养护(一般宜≥24小时)必须获得保证,如
在实际施工中,由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业,施工
中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的妥善保湿养护。
重庆混凝土现浇隔层丨楼板隔层丨隔层制作丨钢结构隔层
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lch_1101
2011-07-20
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:6.4万
展开全部
可以植筋。但最好在楼板位置加个曹。在适当的 位置加小梁。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
学无止境挺好
2011-08-05 · TA获得超过1279个赞
知道小有建树答主
回答量:1581
采纳率:0%
帮助的人:866万
展开全部
1,12螺纹钢细了,最细20的,2,需要做一个钢结构框架,3,把楼板和墙钻眼把螺纹钢植入然后浇筑
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
允要荷5374
2011-07-22 · TA获得超过100个赞
知道答主
回答量:196
采纳率:0%
帮助的人:48.8万
展开全部
请个师傅来吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式