两个回路用两个漏电保护器,但是负载端只有3根线,就是两个回路共用一根零线,这样接线好不好?

家庭装修,其中两个回路用两个漏保,一个空调用,一个是插座用,现在两个回路的电线只有3根,即2根火线,1根零线,就是说同1条零线绕了两个回路,这种接线方式正确吗?如果不好,... 家庭装修,其中两个回路用两个漏保,一个空调用,一个是插座用,现在两个回路的电线只有3根,即2根火线,1根零线,就是说同1条零线绕了两个回路,这种接线方式正确吗?如果不好,应该怎么接?请高手为我解答,不胜感激! 展开
 我来答
许你吓e世
2011-07-20 · TA获得超过175个赞
知道答主
回答量:234
采纳率:0%
帮助的人:129万
展开全部
肯定不行嘛 ① 如果用一根零线的话零线坏了会导致二个电器都不能使用 ② 如果有一个电器发生短路另一个电器会瞬间受到高电流冲击导致电器烧毁,或另外那个电器会出显失压(电压不够) 正确的接法是 ③ 一个电器用一根火线一根零线 空调要有个专用漏保器,而且回路也应该是独立的。
westsailor

2011-07-20 · TA获得超过2.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:65%
帮助的人:3898万
展开全部
应该是两个漏电保护器是并列安装,现在有两个火线,分别接入漏电保护器的上面火线进线端,下面当然是接两路出线了。一个零线,你可以接到一个漏电保护器上面的零线进线端,另一个则需要从此进线端并联到另一个漏电保护器上面的零线进线端。这样就完成两路电路的进线安装。
但要注意,火、零线一定要接到对应的接线点,不能搞错。
明白了吗?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
398800293
2011-07-30 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:233
采纳率:0%
帮助的人:99.4万
展开全部
那是觉对步行。如果用一根零线的话零线坏了会导致二个电器都不能使用 。零线断了就会使第2个电器带电。 必须 一个电器用一根火线一根零线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清风苍狼
2011-07-20
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:17.4万
展开全部
不正确,空调、插座出线零线必须分开。