视频监控的云台控制问题,情况是,一台矩阵16路输入,其中8路是线缆直接到监控室,另8路是由光端机传输
云台控制线485线从光端机出来后再与线缆传回的485并接,之后接入矩阵,问题是,由光端机传输的8个云台不能控制,其他的正常;用工程宝对单一路的光端视频测量,能控制,但接回...
云台控制线485线从光端机出来后再与线缆传回的485并接,之后接入矩阵,问题是,由光端机传输的8个云台不能控制,其他的正常;用工程宝对单一路的光端视频测量,能控制,但接回矩阵后就不行;还有,光端机传输的485信号有电压要求吗?有些光端机传回的485信号与矩阵间有个200欧上下的电阻,何解?好的回答有加分!
展开
4个回答
展开全部
这个问题应该是光端机485接口和矩阵的485接口匹配的问题,加一台485HUB应该可以解决的,或者咨询矩阵和光端机的厂家!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这里的这个电阻叫终端电阻,你可能也听过,你先了解下485的原理,在了解下485应该怎么布线。就OK了。
建议加个终端电阻
建议加个终端电阻
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同意楼上的说法 加个120欧的终端电阻试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
学习了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: