拿10KV变0.4KV,初级电流为72A,次级电流为1800A的1250KVA变压器来说,充分理解变压器超负荷:1 如果电流超过1800A,叫做电流超负荷;2 功率P=1.732×1800×0.4×0.9=1122KW时,叫做功率超负荷;3 月用电量达到807840度,叫做用电量超负荷;虽然说变压器都有承受有限的超负荷能力,但是,这绝不应该是人为的超负荷的理由。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
规方法根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%) 添加评论(0)◆◆评论读取中....请登录后再发表评论!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器额定容量一般用KVA表示,当功率因数为1时,也就是纯电阻负载(如全部为白炽灯)时可以认为变压器满负荷等于铭牌KVA数的KW。当功率因数为0.8时变压器满负荷等于铭牌KVA数的0.8倍。也就是说100KVA变压器当功率因数为1时,1小时用电100度,1个月按720小时算,最多720*100=72000度电。100KVA变压器当功率因数为0.8时变压器满负荷1小时用电80度,1个月按720小时算,最多720*80=57600度电.
确定变压器是否超负荷要看最大负荷时是否超过变压器的容量,仅用月均电量一个指标不好确定。但月总电量超过变压器容量*月小时数肯定变压器超负荷了
确定变压器是否超负荷要看最大负荷时是否超过变压器的容量,仅用月均电量一个指标不好确定。但月总电量超过变压器容量*月小时数肯定变压器超负荷了