架空燃气管道和其他管道之间的安全距离应该是多少?例如:氧气、氮气、蒸汽和天然气架空管道之间的安全距离

最好全面点,易燃、易爆气体间平行和交叉都有。... 最好全面点,易燃、易爆气体间平行和交叉都有。 展开
 我来答
生活达人小罗
高能答主

2020-05-10 · 生活中的问题,我来为您解答。
生活达人小罗
采纳数:993 获赞数:395117

向TA提问 私信TA
展开全部

架空燃气管道应采取防雷接地措施,高于屋面或跨墙顶的钢管,其管道壁厚不得小于4mm。 室外架空燃气管道与农村建筑沿墙明装敷设的绝缘低压电力线(220V)平行或交叉时,应根据安全需要,在燃气管道上加装具有绝缘功能的保护装置,且最小净距不得小于25cm。

当采用埋地敷设时,燃气管道管顶至地面的最小覆土厚度应符合下列规定:

(一)埋设在硬质车道下面时,不得小于0.9m;

(二)埋设在机动车不易到达处(含人行道)下面时,不得小于0.6m;

(三)埋设在土路下面时,应增加埋深或采取防压断、防破坏等保护措施。

扩展资料

农村燃气输配管道系统设计压力,应根据气源的压力条件、燃具、用气设备等有关要求确定,并应符合下列规定:

(一)村庄内的燃气输配管道最高工作压力(表压)不应大于0.4MPa;

(二)农村居民用户燃气管道最高工作压力(表压)不应大于0.01MPa。

农村燃气用户燃具应与气源相匹配,同一房间不得使用两种及以上的燃气。 燃气燃烧产生的烟气应直接排至室外。燃具或用气设备不应与使用固体燃料的设备共用一个烟道或一套排烟设施。

参考资料来源:天津市滨海新区人民政府-农村管道天然气工程技术导则

清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
Ceopol
高能答主

2020-05-17 · 致力于成为全知道最会答题的人
知道小有建树答主
回答量:282
采纳率:0%
帮助的人:8.7万
展开全部

一、架空管道要求

室外架空燃气管道与农村建筑沿墙明装敷设的绝缘低压电力线(220V)平行或交叉时,应根据安全需要,在燃气管道上加装具有绝缘功能的保护装置,且最小净距不得小于25cm。

二、地下管道要求

在户内不可以安在地下,户内引入管有老化、泄漏等现象,时间长了需要维修更换。在城市内要求深挖3米,放置于道路两旁地下,而且只要外层管质量有保障,放海底也没问题。

天然气属于易燃易爆气体,如果发生管道断裂或管道焊缝密封不严泄露天然气,那后果不堪设想,出于安全考虑应做管沟,或将其埋入地下。

根据国家天然气管道的安装设计验收规范中,Φ40以上口径主管道应离附属分支管道在5OCM。

扩展资料:

农村燃气输配管道系统设计压力,应根据气源的压力条件、燃具、用气设备等有关要求确定,并应符合下列规答定:

(一)村庄内的燃气输配管道最高工作压力(内表压)不应大于0.4MPa;

(二)农村居民用户燃气管道最高工作压力(表压)不应大于0.01MPa。

农村燃气用户燃具应与气源相匹配,同一房间不得使用两种及以上的燃气。 燃气燃烧产生的烟气应直接排至容室外。燃具或用气设备不应与使用固体燃料的设备共用一个烟道或一套排烟设施。

参考资料来源:天津市滨海新区人民政府-农村管道天然气工程技术导则

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
PATRICK_ZHAN
推荐于2017-10-10 · TA获得超过1664个赞
知道小有建树答主
回答量:106
采纳率:100%
帮助的人:184万
展开全部
架空燃气管道与其他架空管道间距并没有要求的非常具体。
根据国标:平行敷设时,应保证燃气管道、相邻管道的安装、检查和维修,一般是 30cm;
交叉敷设时,间距至少 2cm。

参考资料: 天然气工程设计师