电气设备接地电阻标准值不应大于多少

电气设备接地与防雷接地共用接地极... 电气设备接地与防雷接地共用接地极 展开
 我来答
神级人氏
高粉答主

推荐于2017-09-24 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:8376
采纳率:95%
帮助的人:782万
展开全部
  标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
chstysj
推荐于2019-10-08 · TA获得超过3.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:98
采纳率:100%
帮助的人:3.5万
展开全部

根据国家规范要求:“使用同一接地装置的所有1KV以下的电力设备,当总容量≥100kVA 时,接地阻抗不宜大于4Ω;如总容量<100kVA时,则接地阻抗允许大于4Ω,但不大于10Ω。 

电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。

(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。

14.7.4.3电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。

另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。

2采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
自在自然有醉时1171
2011-07-22 · TA获得超过5.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:0%
帮助的人:4438万
展开全部
电气设备接地不应大于4欧姆,防雷不应大于10欧姆,共用接地不应大于10欧姆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dirnley
2011-07-22 · TA获得超过331个赞
知道小有建树答主
回答量:260
采纳率:0%
帮助的人:187万
展开全部
电气设备保护接地不大于4欧姆,防雷接地不大于10欧姆,重复接地不大于10欧姆,逻辑接地不大于1欧姆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lmj961
2011-07-22 · TA获得超过1.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:1730
采纳率:0%
帮助的人:649万
展开全部
电气接地最大值是根据最大短路电流来计算的,系统不一样、设备不一样这个值肯定不一样撒;至于很多人所说的4欧这个值,是内部防雷规范里的综合防雷接地参考值,这个参考值是在系统中没有设备有特殊接地要求的情况下得出来的,规范要求:“当联合接地时,接地电阻值需达到系统中设备接地要求的最小值”
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)