西门子PLC的 ATCH中断指令使用

我是新手他基本上中断程序的吗哪我如何使用这条指令呢谁能说的详细点... 我是新手 他基本上中断程序的吗 哪我如何使用这条指令呢 谁能说的详细点 展开
 我来答
钰潇
高粉答主

2019-08-26 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:100%
帮助的人:13.4万
展开全部

中断连接指令(ATCH)使中断事件(EVNT)与中断程序号码(INT)相联系,并启动中断事件。根据指定事件优先级组,PLC按照先来先服务的顺序对中断提供服务。

任何时刻只能激活一个用户中断。其它中断处于激活状态时,CPU发出中断暂时入队,等待以后处理。如果发生的中断数目过多,队列无法处理,则设定队列溢出状态位。当队空时,重置这些位。

中断程序必须由三部分构成:中断程序标号(即中断事件的编号)、中断程序指令和无条件返回指令。在中断程序中不能使用DISI、ENI、HDEF、L SCR和END指令。

扩展资料:

中断优先级

给中断源指定处理的次序就是给中断源确定中断优先级。中断按以下固定的优先级顺序执行:通信(最高优先级)、I/O中断和定时中断(最低优先级)。在上述3个优先级范围内,CPU按照先来先服务的原则处理中断,任何时刻只能执行一个用户中断程序。

如果发生中断过于频繁,使中断产生的速率比可处理的速率快,或中断被DISI指令禁止,中断队列溢出状态位被置1。只应在中断程序中使用这些位,因为当队列变空或返回主程序时,这些位会被复位。

参考资料:百度百科-中断指令

百度网友7192e8b
推荐于2017-09-04 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1461万
展开全部

中断连接指令(ATCH)将中断事件EVNT与中断程序号INT相关联,并使能该中断事件。




在激活一个中断程序前,必须在中断事件和该事件发生时希望执行的那段程序间建立一种联系。中断连接指令(ATCH)指定某中断事件(由中断事件号指定)所要调用的程序段(由中断程序号指定)。多个中断事件可调用同一个中断程序,但一个中断事件不能同时指定调用多个中断程序。
当把中断事件和中断程序连接时,自动允许中断。如果采用禁止全局中断指令不响应所有中断,每个中断事件进行排队,直到采用允许全局中断指令重新允许中断,如果不用允许全局中断指令,可能会使中断队列溢出。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
哈哈喂七号
2011-08-03 · TA获得超过146个赞
知道答主
回答量:114
采纳率:0%
帮助的人:93.2万
展开全部
查下中断号对应的事件是什么,比如3楼图片里EVENT是10,对应的就是定时中断0,但不是定时器中断,时间由SMB34控制(0-255MS),中断程序写在INT对应的中断子程序中,3楼图片中还得加个ENI指令,因为PLC本身是默认禁止中断的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AI2090_八戒
2011-07-22 · TA获得超过506个赞
知道小有建树答主
回答量:358
采纳率:0%
帮助的人:278万
展开全部
中断使能,按方法将对应的中断事件号使能,产生相应的中断条件后,就会调用中断程序了。
如果没有开启相应的中断事件号,那么产生相应的中断条件,也不会调用中断程序。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
戚惜芹yu
2011-08-05 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:154
采纳率:0%
帮助的人:48.8万
展开全部
就是连接个中断代码和中断程序号,当触发对应中断号的中断条件,就执行这段中断程序