电力系统专用UPS在使用中的常见问题

电力系统专用UPS的工作模式有几种,各有和优缺点?电力系统专用UPS在实际应用中的常见故障及解决办法?... 电力系统专用UPS的工作模式有几种,各有和优缺点?
电力系统专用UPS在实际应用中的常见故障及解决办法?
展开
 我来答
匿名用户
2011-07-29
展开全部
1. 后备式UPS电源

在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源。机内的逆变器处于停止工作状态,这时的UPS电源实质上相当于一台性能较差的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有当市电供电中断或低于170V时,蓄电池才对UPS逆变器供电,并向负载提供稳压、稳额的方波交流电源。

2. 在线式UPS电源

在市电正常供电时,它首先将市电交流电源经整流变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电经逆变器重新转换成正弦波交流电源向负载供电。一旦市电中断,立即改由蓄电池提供的直流电经逆变器向负载提供正弦波交流电源。因此,对在线式UPS电源而言,在正常情况下,无论有无市电,它都是由UPS电源的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰而带来的影响。显而易见,在线式UPS电源的供电质量明显优于后备式UPS电源。因为它可以实现对负载的稳频、稳压供电,而且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。真正给用户提供优质的稳压、稳频的纯净正弦波电源,从而提供符合网络系统需要的电源保护。

3. 在线互动式UPS电源

在线互动式UPS电源也被称为3端口式UPS电源,使用的是工频变压器。从能量传递的角度来考虑,其变压器存在3个能量流动的端口:端口1连接市电输入;端口2通过双向变换器与蓄电池相连;端口3输出。市电供电时,交流电经端口1流入变压器,在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头接人,同时在端口2的双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输出电压,以此来达到比较好的稳压效果;市电掉电时,蓄电池通过双向变换器经端口2给变压器供电,维持端口3上的交流输出。在线互动式UPS电源在变压器抽头切换的过程中,双向变换器作为逆变器方式工作。蓄电池供电,因此能实现输出电压的不间断,同样在由市电供电到电池供电的切换过程中也能做到没有转换时间。在线互动式UPS电源的电路实现简单,没有单独的充电器,带来的是生产成本的降低和可靠性的提高。这类产品在市电供电工作时也不存在AC/DC、DC/AC的转换,使整机效率有所提高。在线互动式UPS很好地结合了后备式UPS和在线式UPS的许多优点,是一种很不错的变换形式。但是由于它使用的是工频变压器,同样有笨重、体积大的问题。

二、UPS的选择

UPS的选用应当考虑以下几个重要因素。

1. UPS的容量

它的确定取决于负载功率的大小。负载功率可用估算法进行简单计算,应把各个单项负载的功率加起来得到的和乘以一个保险系数k(k一般取1.3)作为总的功率负载,再以该负载功率为基数考虑为以后扩充设备留一定的余量,即可确定所需UPS的容量,其单位是VA、kVA。

2. UPS的相数

目前,UPS的相数类型有:三相输入/三相输出、三相输入/单相输出和单相输入/单相输出3种。用户可根据负载的具体情况及使用要求进行选择,通常大功率的UPS(100kVA以上)都是三相输入/三相输出;中、小功率的UPS(30kVA以下)均为单相输入/单相输出。三相输出电源设备结构复杂,价格较高,因此在满足负载要求的情况下(通常情况下负载均为单相),宜优先选择单相输出的UPS;对三相输入来说,有些负载的工作电流较大,且要求电流波动小,这时可选择三相电源输入的UPS,可使系统工作状态更加稳定。
现在电力系统UPS都有个维修旁路开关 出现问题都会自动跳到旁路供电 要说常见故障 还真不好说 ~!!UPS没有过载什么的一般都是不会出什么问题的 电池4年左右换一次
江苏昆港电子有限公司
2019-04-30 广告
UPS不间断电源公司的相关信息欢迎咨询江苏昆港电子有限公司!江苏昆港电子有限公司致力于电力逆变模块技术研发、产品制造、销售服务的高新企业。现辖3家现代化的全资公司和1家销售公司及80多个经销商和特约分销网点。公司总部座落在江苏昆山千灯镇经济... 点击进入详情页
本回答由江苏昆港电子有限公司提供
stlinfeng
2011-07-25 · TA获得超过4662个赞
知道小有建树答主
回答量:920
采纳率:75%
帮助的人:532万
展开全部
一、电力系统专用UPS工作模式:市电正常模式、电池逆变模式、旁路模式。
1、市电正常模式,优点是经整流、逆变后向负载提供纯净的电源;缺点是对频率不能改变,市电频率多少,输出也是多少;
2、电池逆变模式,优点是向负载提供纯净、频率固定的电源,缺点是要用电池的电量;
3、旁路模式,优点是无损耗,缺点是不稳压、不能滤掉电网的杂波等。
二、电力系统专用UPS在实际应用中的常用故障:
1、过载,卸掉部分不重要的负载;
2、过温,可能环境温度过高或UPS散热风扇坏了;
3、停电后不能续电,直流屏有问题或电池不良;
4、逆变故障、开机无反应,UPS主机有故障了,得联系厂家维修。