三菱PLC的COM

三菱PLC输出端上的COM怎么接线啊接火线还是... 三菱PLC输出端上的COM怎么接线啊 接火线还是 展开
 我来答
惜惜妹儿她爹
推荐于2017-12-16 · TA获得超过1067个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:100%
帮助的人:212万
展开全部
直流 + 和 - 都可以接,但最好是接 - 极. 交流的话就随便接了...

接输出端有个口决: 输出(比如Y0)接负载,负载接电源(比如电源正极),电源的另一端(比如电源负极)回公共端(公共端就是你说的COM).
三菱的输出一般有几个COM,如COM0管Y0,Y1,Y2,Y3. COM1管Y4,Y5,Y6,Y7. 这个一定要分清.

负载如果是AC220V你的电源也一定要是AC220V.
负载如果是DC24V你的电源也一定要是DC24V. 负载和电源一定要一样...
百度网友8123b0218
2011-07-24 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:5316
采纳率:61%
帮助的人:1756万
展开全部
交流电源COM接火线零线都可以,通常接火线,因为负载的另一端习惯接零线。
追问
输入也接火线是吗
追答
输入通常零线接公共端,火线接输入PLC的信号端。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
学玉巧昌戊
2019-01-30 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:30%
帮助的人:980万
展开全部
我看你是用哪个型号的三菱plc,我记我之前用过三菱fx2n-48mr是有输入24个,输出24个.还可以扩展的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-07-27
展开全部
跟0伏短接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dw612550
2011-07-24
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:21.9万
展开全部
一般接零线,火线有用,有些会多个开关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式